一平方铜芯线多大的
电流
?
答:
一平方毫米铜芯线可以承受的
最大电流
是6-10A,具体取值与线长、环境温度有关。线越长、环境温度越高,电流值就越小,安全电流是5A。如果是单相(220V)接线,那每1KW的电流约为4.5A,三相(380V)接线,那每1KW的电流约为2A。一般来说,一平方的铜芯线,单相接线时,可承受1个千瓦,三相接线时可...
1平方毫米的铜芯线可以承载的安全电流是多少?承载的
最大电流
又是多少...
答:
安全电流约10A,
最大电流
通常就是指安全电流,220V.AC供电可以带2200瓦的负载。
导线
:指的是用作电线电缆的材料,工业上也指电线。一般由铜或铝制成,也有用银线所制(导电、热性好),用来疏导电流或者是导热。电线:指传导电流的导线。可以有效 传导电流。由一根或几根柔软的导线组成,外面包以轻软...
YJLV-185/10
导线
规格参数有哪些?
答:
型号及参数参考如下:1、规格型号:YJV-185,YJLV-185。2、截面积:185平方毫米。3、额定电压:0.6/1千伏(KV)。4、绝缘材料:交联聚乙烯(XLPE)。5、外护套材料:聚氯乙烯(PVC)。6、最大导体直径:约16.8毫米。7、最大外径:约31.8毫米。8、最大重量:约2.4千克/米。9、
最大允许电流
...
八平方的铜
导线
通过的
最大电流
是多少
答:
八平方的铜
导线
通过的
最大电流
大约是40~80A左右。一般正常载流按一平方5A左右选取,而最大值为10A左右。截面积越小,电流密度可稍微偏大;截面积越大,电流密度稍微下降。电缆载流量:电缆载流量是指一条电缆线路在输送电能时所通过的电流量。在热稳定条件下,当电缆导体达到长期
允许
工作温度时的电缆载...
平均每平方毫米(横截面)的铜线,正常
允许
的载流量是多少?
答:
不过这对使用的影响并不大。当然,若能“胸中有数”,在选择
导线
截面时,25的不让它满到100安,35的则可略为超过105安便更准确了。同样,2.5平方毫米的导线位置在五倍的始端,实际便不止五倍(
最大
可达20安以上),不过为了减少导线内的电能损耗,通常
电流
都不用到这么大,手册中一般只标12安...
1m m ²的铜线
允许
通过的
最大电流
是多少?
答:
铜线可通过
最大电流
7A 8A左右,与
导线
的长度 敷设方式都有关系。有电工口诀可简单的计算:简便估算导线载流量 十下五,百上二,二五三五四三界,七零九五两倍半,温度八九折,铜材升级算.解释:10mm2以下的铝导线载流量按5A/平方毫米计算;100mm2以上的铝导线载流量按2A/平方毫米计算;25mm2的铝导线载...
五十平方铜线可以承受多大
电流
答:
165A这是
允许
范围内。
最大
能承受多大
电流
要看距离、温度。配多大开关也要看你做什么用。如果是三相笼型电动机可以考虑功率的3.5倍 一、一般铜
导线
载流量导线的安全载流量是根据所允许的线芯最高温度、冷却条件、敷设条件来确定的。 一般铜导线的安全载流量为5~8A/mm2,铝导线的安全载流量为3~5A/...
120平方的电缆线
最大
能用多大功率的负载,最多能通过多少安培的
电流
答:
(1)120平方的铜线
最大
承受负载为117KW,最多能通过210A的
电流
(2)计算方法 根据三相电功率计算公式 P=I×U×1.732×cosΦ P-功率(W);U-电压(380V);cosΦ-功率因素(0.85);I-载流量(A);查下表得到:120平方铜线的最大安全载流量I为210A;带入数据I=210A,U=380V ,cosΦ=0....
18awg铜线线到底过多大
电流
?
答:
AWG是美国线规。18AWG的线径是1.02mm,额定载流量是3.2A,
最大允许电流
是3.7A,见上表。
3根50平方的电线
最大
承载多大
电流
答:
50平方的铜电线400米,
导线
电阻 R=ρ(L/S)=0.017X400/50=0.136Ω
允许
下降的电压为20V 能承载的
最大电流
I=20/0.136=147A 50平方的铝电线400米,导线电阻 R=ρ(L/S)=0.029X400/50=0.0.232Ω 允许下降的电压为20V 能承载的最大电流I=20/0.232=86A 70平方的铜电线400...