40 hz 能带动中国22KW 的电机吗?求解,亲们帮帮忙啊。_百...
答:
电源
电压
380V、频率50Hz的电机在电压380V、频率40Hz的电源中不能正常运行,因感抗降低了,适用电压也随着降低方或,否则,电机将因磁饱和(温升严重)不能工作。解决方法:1》应用变频器变频。2》将电源电压降低(为
340V
,电机除转速降低外,功率不变)。
求助,GP03的PFC
电压
怎么也只有
340V
答:
王总,“待机5V和12V必须带负载”,是带了负载的,所有数据都是带了负载测的。请进一步指导。
7.5kw和5.5kw电机各一台,距离200变压器1200米选配多大铝芯3相电缆...
答:
功率13KW*1200米/截面积10/材料系数46.3=33.69 压降达到近40伏,和压降不超过5%,最低 361
V
的标准相差太远;所以你要用 25平方 的电缆才可以,压降13.47V 不知道这样的成本你能不能接受,成本太
高
了还是考虑选一个近一点的变压器吧;如果没有就用25平的 ...
一台120kw发电机组,
电压
达不到380V,发出的电只有
340V
,带负荷之后只有280...
答:
如果发电机的转速、发出的电的频率是正常合格的,那么,发出的交流
电压
的大小是由励磁电流、励磁电压决定的,该电流是由交流的励磁电压经过整流成直流,经过直流电流表和磁场变阻器加到励磁绕组上的,通过调节磁场变阻器来调节励磁电流,进而调节输出的交流电压。可以检测交流的励磁电压,整流环节(硅二极管),...
380
v电压
过低怎么办
答:
作为临时解决办法,不必须采取自动控制,而可以用人工手动控制,就是可以不用稳压器,而配个接触调压器,也叫自耦调压器,自耦变压器,其输入220V,输出0~250
V
可调。对于台式电脑,0.5kVA的就足够了,如还要接其它家电,可加大容量。如果市电
电压
太低,调到最高仍不足,可以反接,就是把调压器的...
关于西门子MM440变频器输入
电压
的问题
答:
西门子MM440变频器电源输入有4种规格:单相交流200~240V三相交流200~240V三相交流380~480
V
三相交流500~600V;所以,如果变频器是单相电源输入规格的,输入电源接L和N。L接相线,N接中性线。
三相电动机最低的工作
电压
是多少
答:
正常的供电
电压
,是在标称电压的±10%范围内波动,电机应该也能适应这个波动范围:380±38
V
。额定电压为电气设备长时间正常工作时的最佳电压,额定电压也为标称电压。当电气设备的工作电压高于额定电压时容易损坏设备,而低于额定电压时将不能正常工作(如灯泡发光不正常,电机不正常运转)。额定电压可以从...
有一台37KW的变频器老是出现欠压问题,但是
电压
经测量并不低。我该怎么...
答:
故障原因:输入电源过低或缺相、变频器内部
电压
检测电路异常、变频器主电路异常。解决方案:1、通用变频器电压输入范围在320V~460V,在实际应用中变频器满载运行时,当输入电压低于
340V
时可能会出现欠压保护,这时应提高电网输入电压或变频器降额使用;2、若输入电压正常,变频器在运行中出现欠压故障,则...
空开过段时间跳闸的原因
答:
一、断路器(空气开关)使用一段时间跳闸一般考虑用电功率大于断路器额定功率过载造成的。二、过载的解决方法 1、购买质量可靠的开关、插座、断路器灯开关设备;2、结合所布电线选择足够大额定功率的断路器或相关设备;3、合理使用
家用
电器,尽量避免大功率电器同时运行;4、如有必要,可将现有线路进行优化...
...一送电控制器就报
电压
低!实测390
V
!控制器348V
答:
有
电压
过低保护!线路正常,只能说是机器本身自测电压误差太大,才导致机器不能正常使用,给厂家打电话,要密码设置参数,调置到低压
340V
停机 或者维修