综合管线施工现场配合与控制?
答:
室外
综合管线施工依据(1)了解确认室外建筑控制红线界线。(2)各专业室外管线施工图齐全,主要包括图纸目录、设计说明书、管道平面图、管道纵剖图、管沟剖面图、各专业设置的井(如
阀门井
、维修井、室外消火栓井、
给排水井
)、隔油池等节点大样图、综合管线平面图等。从管道纵剖图和综合管线平面图中可以了解管道在地层中...
05S502-91是哪一类
阀门井
答:
05S502-91
室外给水
管道附属构筑物 编制了砖砌图形立式闸阀井、砖砌圆形立式蝶阀井,砖砌圆形卧式蝶阀井、砖砌水表井,砖砌圆形排气阀井,砖砌排泥阀(湿)井、钢筋混凝土矩形立式闸阀井,钢筋混凝土矩形立式蝶阀井,钢筋混凝土矩形卧式蝶阀井、钢筋混凝土矩形水表井、钢筋混凝土矩形排气阀井等11种常用构筑...
室外给排水
施工纵断面图如何识读?
答:
该表格的内容是:原始地面标高、设计地面标高、设计管内底 (或管中心)标高、管道坡度、管径、平面距离、编号、管道基础等。②管道纵断面图的绘制。绘图时,压力管道宜用单粗实线表示;重力流管道宜用双粗实线表示;被剖切的井 (
阀门井
、检查井、消火栓井)宜用中实线表示;其余用细实线表示。由于管道...
室外
地上式消火栓安装高度设计未要求,按照
规范
要求栓口应与地面距离是...
答:
室外
地上式消火栓安装时,消火栓顶距地面高为 0.64m, 立管应垂直、稳固、控制
阀门井
距消火栓不应超过 2.5m,消火栓弯管底部应设支墩或支座。室外地下式消火栓应安装在消火栓井内,消火栓井一般用 MU7.5红砖、M7.5水泥砂浆砌筑。消火栓井内径不应小于1m。井内应设爬梯以方便阀门的维修。消火栓与主管...
建筑
给排水
知识:
给水
管网布置应满足哪些基本要求
答:
室外给水
管道的覆土深度,应根据土壤冰冻深度、车辆荷载、管道材质及管道交叉等因素确定。管顶最小覆土深度不得小于土壤冰冻线以下0.15m,行车道下的管线覆土深度不宜小于0.70m。3.5.4 室外给水管道上的阀门,宜设置
阀门井
或阀门套筒。3.5.5 敷设在室外综合管廊(沟)内的给水管道,宜在热水、热力...
给水引入管应有不小于多少?坡度,坡向
室外给水
管网或水表井,
阀门井
答:
给水引入管应有不小于0.003的坡度坡向
室外给水
管网或坡向
阀门井
、水表井,以 便检修时排放存水。
室外给排水
施工图的内容包括什么?
答:
图中标有管径、距建筑物外墙距离、各种
井
类位置间距及编号、管段间距离、排水检查井的井顶标高、进出井管道管底标高和
给水
管道埋设深度等内容。(2)说明:图纸说明主要反映管材性质、基础管座类型、
阀门
型号、各种井类的井径说明及防腐做法。有特殊施工要求或依照验收
规范
、试压要求等均可在编制说明中确定。
室外
排水管道计算长度的问题
答:
管道铺设按设计桩号长度以米计算,一般不扣除各种检查井所占长度。通常管道纵向坡度大于5%时则按斜长计算。但其计算规则不同的地区可能会略有差异,我在儿说的只是一般情况。
室外
雨水管安装设不设伸缩节,什么
规范
上有啊
答:
根据《建筑
给排水
及采暖工程施工质量验收
规范
》(GB50242-2002)第5.3.2条之规定:雨水管道如采用塑料管,其伸缩节安装应符合设计要求。对于该条文的解释是:塑料排水管道要求每层设伸缩节,作为雨水管道也应按设计要求安装伸缩节。至于每四米设置一个,是根据以往施工经验总结出来的,一般管道长度都为四...
小区
室外给水
系统按用途分类及组成?
答:
组成:小区
给水
系统有小区(给水)引入管(即由市政给水管道引入至小区给水管网的管段)、管网(干管、支管等)、
室外
消火栓、加压设施、调节与贮水构筑物(水塔、水池)、管道附件、
阀门井
、洒水栓等组成。当小区内某些建筑物设有管道直饮水系统,并经技术经济比较后确定采用集中处理方式...