77问答网
所有问题
当前搜索:
地下室防排烟风管使用材料
防排烟
空调通风系统常见的几个问题
答:
18、防烟楼梯间和合
用
前室共用同一加压送风系统,在通向合用前室的支
风管
上未设压差自动调节装置。19、
防排烟
风机设计位置不当。20、机械加压送风系统的吸入口未设置止回阀或与风机联锁的电动阀。21、通风和空气调节系统穿过防火墙、变形缝各2 m 范围内的风管保温
材料
,未采用非燃材料。22、控制室不...
地下
车库消防工程,通风
防排烟
系统里送风与排风
风管
的安装距离是否有规范...
答:
只有《建筑设计防火规范》“9.4.7 机械加压送
风防
烟系统和
排烟
补风系统的室外进风口宜布置在室外排烟口的下方,且高差不宜小于3.0m;当水平布置时,水平距离不宜小于10.0m。”说明没有单独要求,但通过参加验收了解应该这也适应于室内,因为近了风一进一出就失去意义了。
请问:施工时,消防管、
风管排烟
、给水、排水的上下层排列顺序。谢谢_百 ...
答:
4、根据现场的具体情况来确定,其实排水管和消防管管径大小差不多,可以并排走,给水管较小,也可以与消防管、排水管并排。5、管道排列有基本原则:竖向电上水下、有压管道让无压管道、小管让大管;最关键的一点:结合现场情况分析。6、排水(需要坡度,故优先考虑)、
风管排烟
(因管道截面大,返弯不...
防排烟
设计中的难点问题?
答:
其它
地下室
加压送风可参照此方法执行。④地上部分防烟¥梯间及合用前室均采用自然
排烟
,地下部分防烟¥梯间及合用前室需要机械加压送风的情况?分析:
地下防
烟¥梯间及合用前室分别加压送风。(按照建规执行)⑤地上部分合用前室采用机械加压送风,地下合用前室风量怎样计算?分析:可以合用系统。原因是控制系统...
消防
排烟风管
,这个红色的是什么阀门?建筑工程,
地下室
排烟
答:
排烟
防火阀设置常开或常闭,视排烟口的形式而定。(1) 当设常闭的排烟口时,排烟支管上设常开的排烟防火阀;(2) 当设普通常开型风口时,排烟支管上设常闭的排烟防火阀;(3) 当设常闭型专用防火排烟口时,则排烟支管上不设排烟防火阀。4.2.4 设置机械排烟的
地下室
应考虑进风设施,当采用机械进...
高层
地下室
的
风管
是自然通风还是机械通风?噪音大吗
答:
有
风管
的,都是机械
排烟
或者通风。如果风机开启,噪音会有的。不会影响到楼上的
地下室
无窗怎么通风
答:
1、无
地下室
平时通风采用均匀排风,即地下室均匀设置排风管及排风口,平时通风用,火灾时兼作
排烟风管
及排烟口;2、与车库相连的,地下一层考虑由车道自然进风,其它层由火灾时进风系统兼作平时进风。机械进风系统可不接送风管或接一小段风管相对集中送风,此通风要比均匀送风、集中排风效果会好。3、...
地下
车库采暖管的吊架详细做法
答:
地下室排烟风管
吊架安装规范:1) 支、吊架的固定采用以下几种方法:a. 膨胀螺栓法。本方法适用于规格较小的风管支、吊架的固定。b. 焊接法。本方法适用于风管规格大,
使用
膨胀螺栓固定不能满足强度时,采用预埋件焊接固定支、吊架。2) 支、吊架安装前,按风管中心线找出吊杆敷设位置,单吊杆在风管的...
通风消防
排烟风管
制作安装多少钱一个平方可以做
答:
我们现在只是安装和你差不多现在是一共有4万平方20一平方我还朋友他和我们他那边是25~28左右只不过平方比较小都是几千平方
通风,
防排烟
系统的设计问题
答:
地下
车库带人防的通风
防排烟
系统的设计中:1、各系统
风管
速度控制在多少?2、各系统风口的风速控制在多少?3、设备房有:高低压配电室、发电机房、气体灭火间、水泵房。他们通风量的计... 地下车库带人防的通风防排烟系统的设计中:1、各系统风管速度控制在多少?2、各系统风口的风速控制在多少?3、设备房有:高低压...
棣栭〉