77问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋爆破温度
民用䢖筑工程中 给水管道 消防管道及
喷淋
管道的试验...
答:
规范中规定:消火栓系统为设计工作压力的1.5倍,
喷淋
系统设计压力小于或等于1.0MPa时试验压力为1.5倍, (不得低于1.4MPa);高于1.0MPa时,工作压力加0.4MPa,试验压力30分钟应无渗漏、无变形、且压力降不大于0.05MPa,这是强度试验。严密性试验为设计压力24小时无渗漏,即为合格具体看设计图纸 管道安装完毕后,应按设计要求...
地下车库的喷头要不要设置集热罩?
答:
2、如
喷淋
头安装高度超过5米以上的,需要设置集热罩。3、所有达不到到规范要求的地方都应该增加聚热罩的地方。4、所有下喷不吊顶的地方都必须安装集热罩。消防喷淋集热罩也称为集热器,它的作用主要是保证物品燃烧时加强消防喷淋头的热量反应,聚集热量加快喷头爆破时间。消防喷淋头的
爆破温度
至达到65...
办公楼消防
喷淋
头安装要求?
答:
1、办公楼按规范要求消防
喷淋
需10——20平方米的范围布置一个喷淋头,喷淋头之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。2、办公楼按规范要求消防烟感需60平方米的范围布置一个烟感,烟感至墙壁不应小于0.5米,至墙边的距离不应大于7.5米,烟感之间距离不应该超过15米。3...
喷淋
喷头是开式喷头还是闭式喷头
答:
从而向报警系统发出警告信号。报警系统联动启动消防泵供水。开式喷头的开启原理是当某一区域的火灾报警系统检测到火源时,启动泵组,然后进行开阀放水。闭式喷头的开启原理是将低压水长期储存在管道中。当某一区域的火灾
温度
达到57/68℃时,玻璃珠
爆破
。此时,管道压力降低,泵组启动阀箱信号。
喷淋
头上 绿色液体,黑色液体都是什么
答:
那是喷淋头
爆破
的温度 分好多种,最常用的红色玻璃是68℃摄氏度;就是失火后,达到一定的
温度喷淋
头上的玻璃球就会爆破,管道里的水才会喷出灭火。喷头爆的温度(℃) 57 68 79 93 141 182 227 玻璃球颜色 橙 红 黄 绿 蓝 紫 黑 ...
集热罩安装规范以及作用
答:
现在政府规定房地产开发商在建设房子的时候对于灭火设施的要求是非常严格的。在众多的消防设施中,除了灭火器以外,人们最常见的就是要
喷淋
头。只有室内的
温度
达到一定的限额,喷淋头就会自动
爆破
来进行洒水。喷淋头想要进行及时准确的爆破洒水,必须要安装一个集热罩来收集周边的温度。如果集热罩安装错误会...
消防
喷淋
头会自然爆裂吗?
答:
消防
喷淋
头会自然爆裂,原因如下:消防喷淋头的自爆原因主要是当发生火灾时。火源的
温度
在不断上升。当达到喷淋头红色玻璃管儿的温度时。也就是68度的公称温度。喷淋头的工称温度有所不同。它的耐火极限就是有所不同。超过喷淋头的玻璃管的温度后,它就会自然
爆破
。喷淋管网的水就会进行喷洒进行自动灭火...
办公楼消防
喷淋
多少平方一个?
答:
火灾发生的初期,建筑物的
温度
随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件
爆破
或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。
消防
喷淋
头的间距是多少?
答:
