77问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋头设置规范
消防
喷淋头
安装高度
规范
要求
答:
新建设的小区,每栋楼都必须按照国家要求安装消防系统,那么消防
喷淋头
安装高度
规范
要求有哪些呢?小编给大家讲解一下吧。按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)相关规定。除吊顶型洒水喷头及吊顶下
设置
的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和...
消防
喷淋头
距墙多少合适??
答:
消防
喷淋头设置
规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋头安装间距:1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内...
消防设备
喷淋头
的安装间距有什么规定?
答:
要按不同喷头和环境的不同来调整消防
喷淋头
之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来
设置
消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7....
消防
喷淋头
之间的标准距离是多少?
答:
1. 图书馆、档案馆、商场、仓库等场所的通道上方应安装
喷淋头
。2. 喷淋头与保护对象之间的水平距离不应小于0.3米。3. 除了吊顶型喷头以及吊顶下安装的喷头,直立型和下垂型标准喷头的溅水盘与顶板之间的距离应控制在75毫米至150毫米之间。4. 喷淋头应安装在顶板表面或吊顶下方,以便能够容易接触到火灾...
安装消防
喷淋
有哪些必须的
规范
。
答:
安装消防喷淋的
规范
:一、
喷淋头
数量 一般工厂厂房、娱乐场所每10——20平方米的范围布置一个喷淋头,而库房相对要密集一些,每5——10平方米的范围布置一个喷淋头。二、喷淋头种类的选择 根据场所不同可以选择不同的喷淋头:1. 下垂型喷淋头 下垂型喷淋头是使用最广泛的一种喷头,下垂安装于供水支管...
喷淋头
上喷下喷的
规范
要求
答:
3.边墙型喷头安装离墙距离为50-100mm。4 .无吊顶时
设置
上喷头;有吊顶时设置下喷头,当吊顶上方闷顶的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置上喷头;喷头在系统冲洗试压合格后安装;5.当
喷淋
支管高度大于1000mm时,应设横向加强支架;6.当不确定装修方案是否有吊顶时可预留三通口,丝堵...
喷淋头
离墙的离是多少?
答:
喷淋头
离墙的最小距离为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于...
消防
喷淋
最多多少喷头
答:
90个。
喷淋头
之间的间距一般不超过3.6米,与墙边的距离在0.8---1.8米之间。消防广播:其位置应保证从一个防火分区的任何部位到最近一个广播的距离不大于25米,走道内最后一个广播至走道末端的距离不应大于12.5米。烟感:烟感至墙壁不应小于0.5米; 至边墙的距离不大于7.5米;在内走道小于3...
消防
喷淋头
环境温度介绍、品牌厂家推荐、安装
规范
答:
四、消防
喷淋头
安装
规范
1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;3.喷淋头距墙不能小于300mm;4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;市面上可以供选择的消防喷淋头品牌厂家不少,但是真正能够满足质量方面高要求的却不多,所以消费...
喷淋头
安装
规范
?
答:
自动喷水灭火系统施工及验收
规范
GB50261-2017 Ⅰ 主控项目 5.2.1 喷头安装必须在系统试压、冲洗合格后进行。 检查数量:全数检查。 检查方法:检查系统试压、冲洗记录表。 5.2.2 喷头安装时,不应对喷头进行拆装、改动,并严禁给喷头、隐蔽式喷头的装饰盖板附加任何装饰性涂层。 检查数量:...