77问答网
所有问题
当前搜索:
喷淋头安装最新规范是
喷淋头
离墙的离是多少?
答:
喷淋头
离墙的最小距离为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于...
消防喷头的标准间距是多少?
答:
消防
喷淋头
之间的标准距离:要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有...
喷淋头
之间的标准距离是多少?
答:
消防
喷淋头
之间的标准距离:要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有...
消防
喷淋头
的
安装
要求
答:
一般情况下需要有消防
喷淋头
的场所,应该由建房单位和物业管理最开始
安装
完毕,等安装好经过有关部门验收合格后才可以对面租赁或销售。 如经营相关买卖需要消防喷淋头的话,需要自己进行安装,通常安装的消防喷淋头有四种:分别为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通新洒水喷头、边墙型洒水喷头; 一、下垂型喷头是使用最...
消防
喷淋安装规范
的直立型喷头离顶板最大距离是多少?最小距离是...
答:
最大距离是150mm,最小距离是75mm。《自动喷水灭火系统设计
规范
》GB50084—2001 7.1.3除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
消防
喷淋头
与顶板的距离是多少?
答:
按《自动喷水灭火系统设计
规范
》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)相关规定。7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方...
消防喷头
安装
时与墙面最小距离是多少 ?
答:
喷淋头
离墙的最小距离为0.50米。具体分析如下:(1)因在离墙角的水平距离0.50米以内时,烟、温会在此处形成一个死角,喷头不能被温度烤破,无法有效的动作(在“火灾自动报警系统设计
规范
”中的探头离墙边的最小距离也是0.50米)。(2)喷头离墙面的距离不能超过1.8米就可以满足规范要求。对于...
喷头距墙的最小距离是多少?
答:
一般情况下,0.6m≤喷头距墙≤1.8m,2.4m≤喷头间距≤3.6m;消防
喷淋头
设置规定见
规范
《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006和《自动喷水灭火系统设计规范》GB 50084—2005。消防喷淋布置规范:1、除吊顶型喷头及吊顶下
安装
的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于...
喷淋头
多高温度喷水?
答:
一、喷淋头达到多少温度会自动喷淋 一般温度达到50-80度之间就会自动喷淋,但因为喷淋头种类比较多,所以具体喷淋的温度是不固定的,需要根据空间用途、现场环境等情况来确定。按照
喷淋头安装规范
规定,喷淋头温度选择应是现场最高温度再加30度,所以室内使用的喷淋头,温度一般设置在68摄氏度左右。二、设置...
消防喷头有没有规定是朝上还是朝下
答:
按消防
规范
,如果有吊顶的情况下(如轻钢龙骨石膏板),消防喷淋支管在吊顶以内的,必须是做下喷,如是高温环境下的
喷淋头
需用93度,如没有吊顶,则都是做上喷。消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边...