77问答网
所有问题
当前搜索:
喷头溅水盘字母数字表示
消防
喷淋
头与顶板的距离是多少?
答:
按《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084)、《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261)相关规定。7.1.6 除吊顶型洒水喷头及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型标准覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水
喷头溅水盘
与顶板的距离应为75mm~150mm,并应符合下列规定:1 当在梁或其他障碍物底面下方...
溅水盘
是什么
答:
是在
喷头
出水出加装的一个装置,可是一个薄片或两个薄片对夹,其作用是将由喷头出来的柱状水流变成面状水流,从而增多
喷淋
面积,提高喷淋效果 如图所示:
喷淋喷头
间距
答:
1 当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。2 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,
喷头溅水盘
与顶板距离...
消防
喷淋喷头
型号有哪些
答:
并且吊顶内存在可燃物,则需要使用上下
喷淋
头。自动洒水
喷头
能够在达到预定的温度范围内自行动作,或者在火灾探测器发出信号后由控制系统启动,按照设计的水流形状和流量进行洒水灭火。
溅水盘
位于喷头的顶部,是能够将水流分散成规定形状的关键元件。框架则是指支撑喷头的臂部及其连接部分。
喷淋
头之间的标准距离是多少?
答:
4m。此外,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m;
喷头溅水盘
与保护对象的最小垂直距离不应小于表7.1.5的规定。
消防
喷头
的距离是多少
答:
简单的总结一下:
喷淋
头和喷淋头之间的间距在:2.4米~3.6米都是符合消防规范的;喷淋头和墙的距离应在在:0.3米~1.8米都是符合消防规范的;
消防
喷淋喷头
有几种喷淋喷头如何选购
答:
4、消防
喷淋喷头
—边墙型洒水喷头靠墙安装,适宜于空间布管较难的场所安装,重点用于办公室、门厅、休息室、走廊客房等建筑物的轻危险位置。消防喷淋喷头安装要求是怎样的1、直立型洒水
喷头溅水盘
与顶板的距离应为75mm—150mm,并应符合下列规定:当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,...
通用
溅水盘喷头
英文怎么写
答:
你好!通用
溅水盘喷头
General splash water nozzle plate
直立边墙型喷水喷多远
答:
(2) 在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550MM。 梁间布置的喷头,
喷头溅水盘
与顶板距离达到550MM仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。 (3) 密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25MM...
消防中闭式
喷头
究竟是什么?
答:
开式自动喷水灭火系统与闭式自动喷水灭火系统都属于自动喷水灭火系统。根据其所使用的
喷头
形式不同来命名的。闭式自动喷水灭火系统,由水源、管网、
喷淋
水泵、控制柜、闭式喷头、报警控制装置等组成。火灾时可以自动探测温度,根据设定阈值启动,并联动启动喷淋泵灭火的一种固定式灭火系统。可分为湿式自动喷水...