77问答网
所有问题
当前搜索:
商业消防喷淋头安装规范
消防喷淋头
的间距是多少米?
答:
图书馆、档案馆、商场、仓库中的通道上方宜设有喷头。喷头与被保护对象的水平距离,不应小于0.3m。除吊顶型喷头及吊顶下
安装的喷头
外,直立型、下垂型
标准喷头
,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。直立型、...
消防喷头
的
标准
间距是多少?
答:
消防喷淋头
之间的
标准
距离:要按不同喷头和环境的不同来调整消防喷淋头之间的距离,具体需参照《自动喷水灭火系统设计
规范
》来设置消防喷淋头。具体如下:GB50084-2005《自动喷水灭火系统设计规范》中的相应规定:7.1.1喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有...
消防喷淋头
的
安装
间距与
规范
视频时间 02:01
消防喷头
有没有规定是朝上还是朝下
答:
按
消防规范
,如果有吊顶的情况下(如轻钢龙骨石膏板),消防喷淋支管在吊顶以内的,必须是做下喷,如是高温环境下的喷淋头需用93度,如没有吊顶,则都是做上喷。
消防喷淋头
用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边...
消防喷淋安装规范
里直立型
喷头
距梁边或墙的水平距离最小是多少?_百度...
答:
应为75mm—150mm。依据《自动喷水灭火系统设计
规范
》7.1.6 条规定:除吊顶型洒水
喷头
及吊顶下设置的洒水喷头外,直立型、下垂型
标准
覆盖面积洒水喷头和扩大覆盖面积洒水喷头溅水盘与顶板的距离应为75mm—150mm。当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置洒水喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时...
喷淋头
离地面距离是多少?
答:
喷淋按照喷水灭火曲线看最佳效果是在距地2.5-3m之间的范围。建筑质量验收
标准
规定的是任何管线
安装
的最低点不得低于2.2m,这个规定的只有一条就是喷淋头所保护的区域自地面向上1.2m范围内必须是无遮挡死角的保护,也就是从地面起1.2m高度内任意一点都在喷水抛物曲线范围内。
消防喷淋头
:消防喷淋头用于...
消防喷淋头
的
安装
间距与
规范
视频时间 02:01
在
消防喷淋
工程中
喷淋头
和管道如何配置?
答:
在进行
消防喷淋
工程时,
喷淋头
和管道的配置是一项关键任务。首先,让我们看看不同管径对于喷淋头承载能力的影响。根据消防管道
安装规范
,DN25的管道可支持1个喷头,DN32的则可承载3个,DN40的可安装4个,DN50的管道可连接8个喷头,DN65的可扩展到12个,DN80的管径则可支持多达32个喷头,DN100的管道可以...
商铺
消防喷淋安装标准
答:
见以下
标准
:《自动喷水灭火系统设计
规范
》 GB 50084-2017 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》 GB 50261-2017 标准下载链接
消防喷淋头
的
安装
间距与
规范
视频时间 02:01
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉