77问答网
所有问题
当前搜索:
台达变频器频率来源参数设定
台达变频器
如何
参数
初始化
答:
一般是00
参数
行~~如C200是00-02
设定
范围9(50hz)或10(60hz)就OK了
台达变频器
为什么PO1~P154的
参数
调了都没有用?只能调
频率
来改变速度
答:
追问: 就是这些数据本来是1我把它改成2了但是它又变成原来的1 回答: 就是
变频
的数据吗? 原本也是手动控制变频吗? 追问: VFD~M怎么调速度呀 回答: 我不知道你变频是怎么启动的啊 是手动启动的吗? 那就按RUN 慢慢转动 补充: 如果是数据信号的 那就要
设置
PLC的数据了 ...
台达变频器
刹车电阻要不要
参数设置
答:
台达
VFD-M系列11KW以下的机器是内置刹车单元的,你只要将刹车电阻装好注意请装在正确的位置上,然后将
变频器
的减速时间P11放到足够短,停车时刹车功能就会起作用的.
台达
VFD-B
变频器
串口通信中,
频率设定
,还有正转、反转、停止字符串是怎样...
答:
范例1:
设定
VFD-B系列
变频器
的
频率
为30.00Hz,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2001 0BB8 D488 范例2:设定VFD-B系列变频器正转,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2000 0022 0213 范例3:设定VFD-B系列变频器停止,通讯格式为9600,8,N,2,RTU 01 06 2000 0001 43CA ...
台达变频器
VFD-M 2.2KW 运行
频率
10HZ左右,输出力矩太小,不能带正常负载...
答:
换
变频器
,换成矢量控制的变频器。或者换大电机,如果你只是工作在10HZ也可以加减速箱。
enc
变频器
键盘锁定如何解除
答:
解除方法应是:长按ENTER键,出现P76后按上下键
设定
P76
参数
!P76:参数锁定及重置设定。00所有参数的设定值均可读/写。01所有参数的设定值仅可读取。08键盘锁定。09所有参数的设定值重置为50HZ的出厂值。10所有参数的设定值重置为60HZ的出厂值。
台达变频器
说明书介绍
答:
同时,
台达变频器
的结构精简、体积小巧,安装和维护都非常方便,可以帮助用户节省更多的时间和成本。如果您在工业自动化设备方面有特殊的需求,台达变频器可以根据您的要求量身定制,以最大限度地满足您的需求。台达变频器说明书提供了详细的产品信息和相关
参数
,使用户可以更好地了解台达变频器的性能。同时...
台达变频器
ⅤFD一B系列
参数
被锁定后如何解锁?
答:
这个
变频器
的系列
参数
,要是被锁定的话,解锁方式有两种方式,一种是扫脸方式,一种是人工指纹方式
台达变频器
外部模拟量与旋钮控制切换应注意什么问题?
答:
P00
设定
为1,P01设定为1,P42和选22强制运转指令来自外部,P41选28开启第二
频率来源
,P142频率来原二设定为2。步骤如下:打开
变频器
的前端盖,接变频器的主回路。输入为三相交流380V:L1;L2;L3,输出为三相U;V;W。注意别忘了接地线。用0.5平方的线接电机模拟量功能端子。用0.5平方的线将...
台达变频器
―M
频率
都提高了,速度怎么不快啊!
答:
P03是最高操作
频率
P36是输出频率上限 这2个
参数
调上去了基本就没问题