答:
摘要 本文介绍了采用
台达变频器
结合PLC与人机界面在中央空调水泵风机上应用过程,对中央空调水泵风机的变频改造方案、变频改造节能效果和变频监控系统作了详细的描述,并给出了中央空调水泵风机的变频改造原理图、变频监控系统硬件结构图、人机界面画面图、系统控制方法和程序流程图。 一、前言 我公司是一家主要生产乙肝疫苗...
台达变频器
指示灯通讯
答:
您要问的是
台达变频器
指示灯通讯不亮是什么原因?确认通信是否正常建立。根据查询豆丁网信息
显示
,检查PLC与变频器之间的通信状态指示灯,确认通信是否正常建立。可使用相关的Modbus指令,包括读取变频器的频率或写入目标频率,来进行通信测试。因此台达变频器指示灯通讯不亮是原因是确认通信是否正常建立。
台达变频器
VFD/B开机
显示
错误代码OH怎么解决
答:
OH是过热保护。 停一段时间,在温度不高的时候开的试一下,或者拿个电扇对着吹, 如果一直
显示
OH那就是散热风扇坏了,也可能是模块烧了。
台达
VFD-M 0.75KW
变频器
参数无法设定
答:
看看P76,如果是01,那就是参数只读,设为00即可。如果不是01,那有可能是键盘被锁了,解锁方法如下:
变频器
停电,按住enter键,变频器送电,大约5秒后,松开enter。
台达
电子拥有微型显像之技术,已成为视讯产品之先驱!微型显像光机无论是应用在高画质电视,或是家庭剧院之投影机,都为消费者提供了...
台达变频器
1.5w不
显示
怎么修理
答:
变频器
不
显示
很可能是模块烧了,也有可能是驱动板上的开关电源烧了。 慢慢找原因吧。
台达变频器
一上电就
显示
报警0FF(有的说是GFF),这是什么情况?
答:
属于接地故障,检查去电机的线路有无破损接地。原因分析:接地保护线路动作,当交流电机驱动百
器
检测到输出端子接地且接地电流大于交流电机驱动器额定电度流的50%时,需要注意的是,这种保护是针对交流电机驱动器而不是人体的。解决办法:1、检查与电机的连接是否短路或接地。2、确定IGBT电源模块是否损坏。3...
台达变频器
VFD-M型多段速如何接线和设定? 接线弄不明白,我要的效果是...
答:
光靠
变频器
是不行的, 外部需要有PLC控制器。想要两个段速,GND+M0启动信号,GND+M3是一段速,GND+M4是二段速。要分别把两个段速的频率设进去,设置加减速时间。靠外部控制线路来改变两种段速。
台达
,0.75KW,型号VFD007M23A,上电后即
显示
CF3,且参数不...
答:
键盘坏了或接触不良,要么就是主控板坏了,,还有一种情况就是键盘不是原配,就算是同品牌同型号键盘不是原配也有可能引起乱码或按键没反映,我是专业做
变频器
的,,有问题可以再留言
台达
vFD一B1、5kw
变频器
启动后电机转几圈即停,
显示
0FF是怎么回事_百度...
答:
显示
的是GFF吧,如果是GFF,检查电机线和电机的绝缘情况,如果绝缘良好,那很可能是
变频器
的传感器坏了,绝缘不好,就换电缆或电机吧