送电
变频器
整流模块爆炸一个或二个,原因是什么?会影响其它吗?
如何
...
答:
原因,有可能是模块自身质量问题,也可能与充电电压的取样有关,。他损坏只会造成前级跳闸,或者爆炸机械损伤后级其他部件。爆炸了就更换,然后检查充电电路。确保充电电路完好的情况下通电试机
变频器
的pb接什么?
答:
pb
端子
一般是用来接制动单元,或者是制动电阻的。一般P+与PB接制动电阻,大功率的
变频器
P+与P-接制动单元。如果有P+、PB端子说明变频器自带刹车功能就不用制动单元了,直接将制动电阻接在P+、PB上就可以了;如果不带刹车功能,制动单元是接在P+、P-上,制动电阻接在制动单元上。
凯敏
变频器怎么接
外部控制开关线
答:
3、根据外部控制开关的类型,找到
变频器
相应的输入端口。通常,变频器上有多个输入端口,如启动、停止、正转、反转等。外部控制开关需要与相应的端口进行连接。4、按照接线说明,连接外部控制开关的线缆。通常,线缆的一端连接到开关的输出端,另一端连接到变频器的输入端口。注意线缆的
正负极
,通常红色线...
直流电流表接蓝海华腾
变频器怎样
接线
答:
直流电流表接蓝海华腾
变频器
的接线步骤是:1、将电流表的正极和负极区分开。2、将正极和电源的正极接线端口相连接。3、从正极接入,从
正负极接
出。
变频器
能接入直流电吗
答:
可以接到直流母电
变频器
:变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变电机工作电源频率方式来控制交流电动机的电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出...
变频器
pb接口是干什么用的?
答:
pb
端子
一般是用来接制动单元,或者是制动电阻的。一般P+与PB接制动电阻,大功率的
变频器
P+与P-接制动单元。如果有P+、PB端子说明变频器自带刹车功能就不用制动单元了,直接将制动电阻接在P+、PB上就可以了;如果不带刹车功能,制动单元是接在P+、P-上,制动电阻接在制动单元上。
...的CPU224XP
怎样
用它的模拟量输出给定M440
变频器
的速度给定啊,用0到...
答:
1:接线的话,224XP可以直接输出0—10V的电压信号,直接接到
变频器
的3,4
端子
即可,注意区分
正负极
。变频器的1,2端子是变频器内部的10V电压信号,用来配合电位器调速使用,所以,当使用224XP的模拟量驱动变频器时,1,2端子悬空即可,不能和其他端子短接。2:关于低速的问题,可能变频器设置问题,当变频...
西门子MM420
变频器
电位器加模拟量信号控制可以实现?
答:
两种方法,你可以试验一下 1、将电位器中间抽头输出与模拟量输出
端子
串联起来。模拟量输出模块必须有隔离,必须是电压模块,注意
正负极
。2、加一个西门子PLC,S7-224xp cn的,自带两路AI输入,一路AO输出。AO接到
变频器
3、4端子,AI一路接电位器,AI一路接模拟量输出端子。PLC内部可实现两路pid运算,...
变频器怎么
预充电?
答:
第三步,将三相电源全部接入,继续保持第一步的充电状态,而后
变频器
即可正常工作 第三,为什么放久了的变频器需要长时间的预充电?而原来所具备的预充电电路不能使用?因为,放久了的变频器,直流母线电容的正负电荷没有激活,电解液作用下,电容器
正负极
板相当于短路。一旦通电,就是大短路电流。将原...
为什么
变频器
不准将P+ P- PB任何两端点短路
答:
因为p正是整流桥整流后出来的正极,p负即为
负极
,pb是接制动电阻的
端子
,如果将
正负
短接,那么就是整流桥输出短路,上电后整流桥和缓冲电阻会有大电流通过导致整流桥烧坏还有缓冲电阻也一起烧坏,如果将正极和pb短接,那么
变频器
达到母线制动电压的时候就会烧坏制动管,制动管短路后情况会和第一种情况...