77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器电机启动不起来
三相异步
电机
工频
启动
运行和用
变频器
V/F方式启动运行很正常,但用变频器...
答:
加之有些设置不对 可能导致比VF更差的后果。也就是你说的VF可以跑起来 反而开环矢量跑
不起来
。建议你检查参数 看看
电机
定子电阻 互感 空载电流等是否自学习好,或者自己填写好。电机缺相或者解除不良你在VF模式下同样有问题, 工频跟VF模式跑到50HZ的效果是一样的,只是
启动
的差异。
欧姆龙变频器外部端子
启动电机变频器
烧了的原因?
答:
烧
变频器
与外部端子
启动电机
之间,没有必然联系。导致变频器烧的原因,可以从以下几个方面来分析:1、变频器本身的质量问题。2、初次使用时许多功能参数未按说明书上的代码设置到变频器内,至使变频器的过压、过流、超频等保护功能完全没起作用。3、电机额定输入功率大于变频器的额定输出功率,严重不匹配...
1、
变频器启动
重载可以吗?会不会刚刚启动的时候力量不够大而导致不能...
答:
定子绕组为△连接
的电动机
,
启动
时接成Y,速度接近额定转速时转为△运行,采用这种方式启动时,每相定子绕组降低到电源电压的58%,启动电流为直接启动时的33%,启动转矩为直接启动时的33%。启动电流小,启动转矩小。Y-△降压启动的优点是不需要添置启动设备,有启动开关或交流接触器等控制设备就可以...
变频器
有显示没有输出是什么回事?
答:
所以设计人员对模块故障不能不做第一\r\n\r\n位的考虑!\r\n\r\n撇开检测电路损坏误报的OC故障不说,还有的
变频器
无“故障”,仅仅是电源电压有稍许难以意料的偏差,或是某种干扰,也会频报OC故障,而这种故障检修
起来
,会让人挠头的\r\n\r\n。\r\n\r\n大部分变频器是在
启动
信号投入时,跳OC信号,此种...
变频器
控制
电机启动
需要的条件
答:
但实际上有时企业改造时图方便(负荷运行频率在工频附近),有时就用普通电机了(有时也加装个轴流风机对着电机吹)。至于重载
启动
是可以通过变频器启动曲线来设置的,一般只要电机出力足够是不会存在问题.
变频电机
及变频电缆的绝缘及温升是应高于普通的电机的,但实际上因为我们国内主要沿用苏联老大哥的工艺...
低压
变频器启动
时发u-23故障代码是何原因?
答:
Heatsink OT 散热器过热 GBT模块温度太高 风机故障功率元件IGBT故障 过负荷电流周期太快 Motor OT
电机
过热
变频器
由电机温度模型检测出电机过热 电机过载 减少电机负载 若电机没有过热则检查温度模块 Heatsink S OT 散热器传感器过热 环境温度太高 风机故障 散热片太脏 检查冷却气流 检查散热气是否不...
变频器 电机启动
抖动
答:
根据我个人经验,应该是负载过大造成
启动
困难。需要更大的力矩提升,建议试试矢量
变频器
。而异响要看是变频器还是
电机
发出的,如果是电机属于正常现象,但是与变频器软件对PWM波的优化处理也有关系,质量较好的变频器,电机运行噪声会小一些.降低噪声有以下几种办法:1\调整变频器参数,将载波值提高,使其远...
我的
变频器
OC了需要怎么解决方法
答:
断电重启即可解决。如果断电重启还是OC的话,那么是IGBT模块或者主板坏了,需要更换IGBT模块或者主板。
变频器
主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频器靠内部IGBT的开断来调整输出电源的电压和频率,根据
电机
的实际需要来提供其所需要的电源电压,进而达到...
用ABB
变频器
带动
电机启动
时,电机为什么摆动几次才能运转呢
答:
1、
变频器
的频率太低了,
启动
转矩太小,导致的摆动。2、变频器(Variable-frequency Drive,VFD)是应用变频技术与微电子技术,通过改变
电机
工作电源频率方式来控制交流
电动机的
电力控制设备。变频器主要由整流(交流变直流)、滤波、逆变(直流变交流)、制动单元、驱动单元、检测单元微处理单元等组成。变频...
变频
调速器怎么
启动
答:
7、不能因为提高功率因数而在进线侧装设过大的电容器,也不能在
电机
与
变频器
间装设电容器,否则会使线路阻抗下降,产生过流而损坏变频器。8、变频器出线侧不能并联补偿电容,也不能为了减少变频器的输出电压的高次谐波而并联电容器,否则可能损坏变频器。为了减少谐波,可以串联电抗器。9、用变频器...