变频器烧充电电阻
变频器
,怎么
充电
?
答:
你看看你的直流母线附近,是有几个可抽出的快熔的,把这些快熔抽出即可。\x0d\x0a外加预
充电
回路的话,将预充电整流器经过限流
电阻
后,再接到直流母线上对其进行充电即可。\x0d\x0a更多关于
变频器
,怎么充电,进入:https://www.abcgonglue.com/ask/34531b1615788762.html?zd查看更多内容 ...
变频器
精通攻略
答:
实践环节更需不断调试,积累经验,让
变频器
听你指挥!快速进阶之道参加专业的变频器、PLC培训,是快速提升技能水平的捷径。这里是你成为变频器高手的必经之路!️维修售后必备维修或售后人员必须精通变频器主电路图,包括整流、滤波、逆变等环节。电子元器件如压敏电阻、
充电电阻
等也要了如指掌。特别是驱动电路中...
为什么不能直接拉开
变频器
的直流母线的保险呢?我就这样烧了好几个保 ...
答:
直接拉开的过程中,不能完全做到一下子断开,会有短暂的似接非接的状态,因为电容比较大,似接非接时就会出现过流现象,导致
烧坏
保险。
变频器
正常情况下的上电自动顺序:上电后,首先通过
充电电阻
给电容充电,充电到一定电压之后,充电电阻被短接,变频器进入工作状态。如果不经过充电电阻直接充电,因为...
这具体是什么规格的
电阻
,
变频器充电
回路上的。
答:
2欧姆,7w的水泥
电阻
,你自己去找吧,你可以选择用功率大点的,保险
丹弗斯
变频器
报警w27怎么解决
答:
3、丹佛斯5016
变频器
“alarm 13”过流报警 变频器液晶显示屏上出现“alarm 13”报警,并能手动复位,不升速时正常,加速时就报警,重新送电,没有听到内部继电器吸合的声音,怀疑为
充电电阻
r401并联的接触器km1短路导致电流过大引起,用万用表测km1线圈两端电压正常,停电测线圈直流电阻,为无穷大,换...
ⅴC5000E55KW
变频器
不能起动,显示Uⅴ什么原因?
答:
原因有如下几种:1、整流桥某一路损坏或可控硅三路中有工作不正常的,都有可能导致欠压故障的出现 2、主回路接触器损坏,导致直流母线电压损耗在
充电电阻
上面有可能导致欠压 3、电压检测电路发生故障而出现欠压问题 4、电源电压过低 5、电源谐波导致的
变频器
误报警 一、关于欠压 欠压也是我们在使用中...
7.5kw士林
变频器
风机电路怎么修
答:
举例:(1) 一台CT 18.5kW
变频器
上电跳“Uu”分析与维修:经检查这台变频器的整流桥
充电电阻
都是好的,但是上电后没有听到接触器动作,因为这台变频器的充电回路不是利用可控硅而是靠接触器的吸合来完成充电过程的,因此认为故障可能出在接触器或控制回路以及电源部分,拆掉接触器单独加24V直流电接触器...
变频器
如果输入端输入的电压太高,变频器会
烧坏
吗?
答:
会的,
变频器
的电压输入上下浮动一般在50伏以内,电压过高容易
烧坏
。电机发热,变频器显示过载,对于已经投入运行的变频器如果出现这种故障,就必须检查负载的状况;对于新安装的变频器如果出现这种故障。很可能是 V/F曲线设置不当或电机参数设置有问题,例如一台新装变频器,其驱动的是一台变频电机,电机...
变频器
变频原理
答:
充电电阻
作用是防止开机上电瞬间电容对地短路,
烧坏
储能电容开机前电容二端的电压为 0V;所以在上电(开机)的瞬间电容对地为短路状态。如果不加充电电阻在整流桥与电解电容之间,则相当于380V电源直接对地短路,瞬间整流桥通过无穷大的电流导致整流桥炸掉。一般而言
变频器
的功率越大,充电电阻越小。充...
1.1kw
变频器
三相进线380伏,而岀线三相无电压,屏幕也没指示灯,是什么故...
答:
2、控制面板接触不良;3、指示灯线路存在问题;4、检查电源及其线路是否存在问题,如断路、虚接等;5、查看面板连接线和插头;6、查看
充电电阻
;7、查看主板指示灯;8、查看开关电源 9、更换面板或者面板延长线看看;10、检查电源板是否
烧坏
,控制面板无法上电,检查电源板是否有烧坏的地方。