220v变频器
可以接洗衣机
电机
吗
答:
220v变频器
可以接洗衣机
电机
。
220V变频器
可以
连接
到洗衣机电机上,但具体是否能够使用需要考虑以下因素:1、电机是否支持变频器:变频器需要与电机匹配,否则可能导致电机无法正常工作或者损坏。2、
变频器的
额定输出功率是否能够满足洗衣机电机的需求:要确保变频器输出的功率确定可以满足洗衣机电机的额定功率和...
用单相电通过
变频器
最大可以接多大功率的三相
电动机
答:
首先,
变频器
不能升压。如果你
接入
的是单相220V的电源,那么你只能带三相
220V的电动机
。至于可以接多大的电动机,只要在电源容量允许、变频器的功率器件容量允许,就可以带很大的电动机。我们最大做过单相220V输入、三相220V输出、75KW的变频器,变频器成本相当于三相380V、185KW的变频器了。呵呵,成本比较...
请问一个
变频器
输入电压
220v
,输出三相电压220v请问怎么接单相
电机
请大...
答:
这个就是个经验问题,单相电机拆掉跨接电容后就是个三相
220的
星型
连接电机
,把U V相间的电容去掉,U、V、W直接接到
变频器的
U、V、W就行
三相异步
电机
如何
接220的
电源?
答:
1.三相交流异步
电机
,接三相交流220伏电源,只适用电机功率3千瓦以下。标准规定,电机功率3千瓦以下(含3千瓦),380伏,星形接法;220伏,三角形接法。2.单相
220伏变频器
,控制三相交流异步电机。方法同1,即电机改角接。3.三相交流异步电机,加启动运行电容器,改单相交流220伏电源运行,见图。
3相
220V
输出
变频器
配单相电容启动
电机
使用问题
答:
这样搭配是不合理的。如果你要调速,那单相
220V的电机
有专用的调速器,用不着用
变频器
。
输入单相
220v
0.37kw的
变频器
可以接多大
的电动机
?0.75kw的变频器可以接...
答:
理论上是只要
电机
的额定电流小于
变频器的
额定电流,就可以使用该功率的变频器进行驱动,但是,实际情况是:电机的额定电流不能比变频器小太多的,否则,变频器就不能充分发挥其对电机的保护功能。至于这个小的具体数值,没有统一的数据,一般是认为变频器在功率上至多比电机放大两档。
变频器
可不可以接单相
电机
为什么,如果能接怎么接。急!
答:
单相电动机可以使用
变频器
驱动,不过有先决条件:1,必须拆除电容器,原因就是popcdody说的那样。2,单相
电动机的
启动绕组和工作绕组需一致,就是不分启动绕组和工作绕组,这两个绕组的阻值是一样的。3,如果是380V的变频器,那么需要设置输出最高电压为
220V
。4,变频器最好取消输出缺相检测功能。5,...
380V
变频器
如何接200v
电机
答:
将
变频器
基本频率设为114HZ,额定电压设为380V,上限频率设为60HZ.最大频率也设为60HZ即可.这样调到最大60HZ时变频器输出的就是200V的电压.变频器最好比电机功率大一个等级 有些日本电机是200V的,同样功率下200V
的电机
要比380V的电流大,所以一般不能直接用380V的变频器去拖动200V的电机,虽然通过...
东源
电机
2.2kW38OⅤ怎麼
连接变频器
?
答:
如果此
电机
是,三相交流异步电机,额定功率2.2千瓦,根据标准规定,星形接法380伏,接三相交流
变频器
输出端子U、V、W上。三角形接法
220伏
,接单相交流变频器(单相220伏输入,三相220伏输出)输出端子U、V、W上。
三相380
变频器
改单相输入
220
输出3相380变频器怎么改
答:
这2相电压是380V,之后把这2根线接到
变频器的
R,S,T的任意2个端子上,U,V,W
接电机
。同时把变频器的欠压保护给屏蔽掉,如果负载不是很重的情况下,这样做是可以的。对于重载和大惯量的负载以及要求频繁启停和立刻刹车的情况是不实用的。希望对你有所帮助,希望能给我追加点分分,谢谢啦!