77问答网
所有问题
当前搜索:
变频器减速时间设成0
...
减速时间设置
功能?如果
变频器
的加、
减速时间设为0
,起动时会出现什么...
答:
加减速时间设为零经常出现的就是过流报警或是过压报警
,变频器的加速时间一般是指从零频率上升到设定运行的频率需要的时间,减速时间和它的原理一样,简单的解释就是如果不设这个时间,就等于你开车油门一脚踩到底,或是一下放开离合器由于功率不足就会使汽车灭火。同时会引起启动电流过大变频器就起不到...
变频器减速时间0
,1秒,为什么电机惯行那么大,怎么解决?
答:
变频器减速时间设定成0.1秒的话,
太短了,变频器容易出现报警(直流母线过电压报警,或者过电流报警等)
。一般设定到10秒左右,特殊情况时间可以短一些
变频器减速时间
可以
为0
答:
变频器减速时间为0不正常
。据查询相关公开信息,变频器加减速时间要根据实际负载设定,一般惯性越大,加减速时间应越长,变频器的加、减速时间设为0,起动时变频器肯定要过流保护了。
...接11KW行车行走电机,把
变频器减速时间设定为0
秒,不用制动电阻或制动...
答:
有可能会过流,主要取决于这个电机是否有惯性,如果没有的话可以的,如果有惯性这么大的电机根本就停不下来,11KW没有内置制动电阻,有两种可能,要么就达不到停车的速度,要么就过电压,
有没有将
变频器
加
减速时间设为零
的?
答:
可以设定为零,但实际上不可能的呀
,0.1秒我就实现过
三菱A540
变频器减速时间设置
了,为什么减速时直接到0赫兹
答:
变频器
的停止方式没有设定好!只要将pr.250“停止方式选择”参数
设定为
“9999”。变频器就可以按照你设定的pr.8的停止
时间减速
停止了。
变频器
加
减速时间
该如何
设定
答:
变频器
的加速时间是决定驱动器由
0
.0Hz加速至「最高操作频率」所需的时间。
减速时间
是指变频器由「最高操作频率」减速至0.00Hz所需的时间。 因为通常变频器满载运行时,由于实际运用时马达 与负载的滑差、惯性等因素,惯性大的负载就算是变频器已经停止输出,仍会有惯性力量使马达轴旋转...
变频器减速时间设置为0
,电机会怎样,麻烦大神告知
答:
你为什么要
设置为0
啊
变频器
有两种停机方式 自由停车 和
减速
停车 你要想让变频器立马停止输出的话就选自由停车 变频器立马停止输出 电机按惯性慢慢停车 有什么不懂的 可以继续追问 或去我公司官网找工程师咨询 河南省博翰自动化
ab
变频器零
速度原因
答:
AB
变频器零
速原因:1. 逆变器板的故障,其中的IGBT管损坏;2. 控制信号不到位,控制板的CPU单片机或其他元件损坏,这也是导致IGBT损坏的原因之一;3. 电源板的故障,无法向IGBT板和控制板提供正常的电源;4. 输入线和输出线的接触不良,导致输入电压异常或输出电压异常;5. 振荡器的故障,外界信号干扰...
变频器
在加速。
减速
的
时间
。
答:
1、
变频器
的加速时间,是指输出频率从0,加速到
设定
频率值(如30Hz)的时间,也就是电机从静止加速到所需频率转速的时间。
减速时间
则正好相反,从工况转速减速到0所需的时间。2、加速时间过快,可能会使变频器过载停车,通常在10~15秒左右。3、减速时间根据负载的类型而定,某些机械系统不允许急刹车,...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
变频器减速时间怎么设置
变频器加减速时间设置多少合适
abb变频器加减速时间设置
变频器减速时间调整
变频器第二加减速时间
变频器加减速时间
变频器减速时间太长
变频器加减速时间计算
变频器加速时间设定