变送器的输出
与-24V并联个电阻。两端会有电压。
答:
原
变送器输出的是
电流
信号
,你的ADC处理电路要求的是电压信号。所以并上一个25欧的电阻,把输出电流转化成电压,上送ADC电路。ADC电路输入电阻远远大于R2,变送器输出电流几乎全部流过R2,在回到-24v。在R2两端产生一个电压,上送到ADC的输入端。R1是整过电流回路的等效电阻(包括ADC的的输入电阻),...
手里有一个二线式压力
变送器
(仪川仪表的LED-900)输入:DC24V,
输出
:4-20...
答:
首先压力
变送器是
一种输出4-20mA模拟量信号的产品,主要体现在
输出信号
是否精确稳定上面,否则只需要一个压力表就好。检测其好坏,无非是检测仪表输出是否准确。两线制4-20mA
的输出
方式还是比较简单实用的。检测方法:工具准备:与压力变送器量程相差不多的一个可变压力源、电流表、24VDC电 源。步骤:...
传感器和
变送器
有
什么
区别和联系
答:
当然还有把电气仿照量改换成数字量的也能够叫
变送器
。两者在接线方式及供电方式,传感器有两线制、三线制、四线制,有的需要额外供电,有的不需要供电。变送器为两线制,电源和信号为同一组线。传感器
输出信号
为非标准电信号,变送器输出为标准电信号。
三菱PLC用电流
变送器
能把电机三相电流显示到触摸屏上吗?
答:
参数不足,无法编辑,
变送器输出信号是
4-20mA,输入信号是多少呀,没有输入信号的参数,无法计算出实际电流。望采纳。。。如图所示,因为变送器输入是0-5A,输出是4-20mA。因此数字量0-16 000对应的是0-5A。然后互感器是200:5,因此数字量0-16 000对应的是0-200A。第一行是通道1设置成4-20mA...
变送器
没有直流
输出信号
(一点信号都没有),电源显示灯闪烁,换了两个新...
答:
一般变送器都会有4-20mA的电流
输出
,如果是电流大于20mA肯定变送器坏了。既然你说是换了2个新的变送器,还是没有输出,那你就要查它的输入端了,你看下这个
变送器是
DCS供电的(外供电),还是自己供电的,你拿表量下电压,是不是变送器符合输入的电压,量电流没有用。先查这些,如果再有
什么
...
二线制
变送器
接线中电阻的作用
答:
如图3所示,供电大多为220VAC,也有24VDC的。
输出信号
大多为4-20mA。四线制
变送器的
电流信号回路为:变送器的电流输出正端→数显表正端→数显表负端→变送器的负端,数显表接收的是电流信号。如果在数显表的正、负端并联一个电阻R,数显表接收的就是电压信号。图3 四线制变送器接线...
压力传感器
输出的是
压力
信号
还是电
信号
?
答:
由于它们具有较高
的输出
电平,因此这些传感器不像毫伏传感器那样容易受到电噪声的影响,因此可以在更多的工业环境中使用。4-20mA输出 这种输出类型的传感器也称为压力
变送器
。由于4-20mA
信号
受电气噪声和电阻影响最小,因此,当需要长距离传输信号时,最好使用这种传感器。在连线长度300米以上的应用中,只能...
电流
信号
(0-20mA)与电压信号(0-10V)信号传输的特点
是什么
?
答:
(1)电流
信号
(0-20mA)传输抗干扰和稳定性好。一般工业中干扰能量一般比较小,而且多是电场干扰,电压较高但能量较小,这种干扰产生不了多大的电流却能产生很高的干扰电压,所以对电压传输信号的线来说干扰比较厉害。(2)
变送器的
传统
输出
直流电信号有0-5V、0-10V、1-5V、0-20mA、4-20mA等,...
压力
变送器
有
什么
作用
答:
压力
变送器是
工业实践中最为常用的一种传感器,其广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能建筑、生产自控、航空航天、军工、石化、油井、电力、船舶、机床、管道等众多行业。压力变送器有电动式和气动式两大类。电动式的统一
输出信号
为0~10mA、4~20mA或1~5V等直流电信号。气动式的...
变送器
为
什么
采用直流4~20ma
输出
?
答:
1、首先是从现场应用的安全考虑安全重点是防爆,上限20mA的电流通断引起的火花能量不足以引燃瓦斯。同时有恶意把维持仪表正常工作的静态和动态功耗降低到最低限度。
输出
4~20mADC标准
信号的变送器
,其电源电压通常采用24VDC,采用直流电压的主要原因是可以不使用容量较大的电容及电感,只需考虑变送器与控制...