77问答网
所有问题
当前搜索:
变电站变压器选择原则
在发电厂和
变电站
中,主
变压器
一般
选用
组别是,为什么
答:
发电厂升压主变通常使用Yo/△-11接线,目的:1,获取较大的升压比。2,高压侧引出中性点组成大电流接地系统。3,低压侧△是为了消除发电机输出的三次谐波。
变电所
的主
变压器
没有什么讲究。通常使用Y/△只是考虑降压比。
干式
变压器
与箱式
变电站
的区别
答:
一、结构上不同 1、干式
变压器
:由硅钢片组成的铁芯和环氧树脂浇注的线圈组成, 高低压线圈之间放置绝缘筒增加电气绝缘, 并由垫块支撑和约束线圈, 其零部件搭接的紧固件均有防松性能。2、箱式
变电站
:箱式变电站是由高压开关设备、变压器、低压开关设备和功率补偿装置等组成在一个或几个箱体内构成紧凑型...
变电站
、
变电所
、
变压器
的区别,在多少规模大的情况下可以布置他们?_百度...
答:
2.
变电所
(Switching Station):变电所是电力系统中的一个较小的电气设施,用于控制和分配电能。变电所通常包括开关设备、保护设备、计量设备等。它的主要功能是电能的分配和控制,不涉及电能的转换。3.
变压器
(Transformer):变压器是一种用于改变电压的电气设备。它通过电磁感应原理,将输入电压转换...
四川500千伏蓝天
变电站
为何一台主变要用三台
变压器
答:
当主
变压器
容量很大且重量很大,运输有困难的时候,就可以
选择
采用三台容量和重量都较小的单相变压器,运输到现场后再通过外接线构成三相变压器组。这种情况在山地较多、运输较困难的西南、西北地区用的多。
110KV
变电站
主
变压器
容量为50000KVA,试求高压侧110KV和低压侧10KV的额定...
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
箱式
变电站
使用什么
变压器
?
答:
箱式
变电站
一般分美变和欧变 美变直接在变电站上集成了油箱外壳,直接将油变器身放入即可,所以一般配合油变使用;欧变一般配单独的
变压器
室,变压器室放油变干变都可;
110KV
变电站
一次系统设计,负荷怎么计算及
变压器选择
,最大持续工作电流及...
答:
110KV
变电站
一次系统设计,负荷怎么计算及
变压器选择
,最大持续工作电流及短路电流,怎么计算的请教大侠 我是小白。毕业论文设计里面的,最好有计算步骤。原始数据和参考资料:1、系统短路电抗x*=0.092、该
变电所
除供地区负荷外、还承担临近变电所能量的传输。3、该地区负荷夏季Smax=60MV... 我是小白。毕业论文设计...
35kv/6.3kV
变电站
设计负荷计算,
变压器选择
和短路电流计算
答:
2/0.75*0.8+2/0.6*0.8+1/0.75*0.8+2/0.6*0.8+1/0.75*0.8+2/0.8*0.8+1/0.8*0.8+1.6/0.8*0.8+3.2/0.8*0.8+0.8/0.87*0.8=18.2MVA 主变按80%负载率18.2/0.8=22.75,应
选择
2台容量S11-12500主变,容量共25MVA 35kV和6kV均为单母分段接线...剩下...
110kv区域
变电站
主
变压器
的常用容量是什么啊?
答:
标准设计里是50或63MVA,另外可能有到40、31.5或者20MVA;110
变电站
可以采用单主变或者是双主变并列运行。单主变的容量在50MVA左右,采用ONAF/ONAN 等冷却方式。35KV站的主变容量一般在10~30MVA吧,看负荷情况。10KV则是用户
变压器
或者是台区变压器了,400V低压直接供给用户。从20KVA的小变压器到2000KVA...
当10kv降压
变电站选择
两个容量为1250的
变压器
最多是否可以1250*2kvA...
答:
你好:1,两台 1250KVA 的
变压器
总容量为 2500KVA 。2,容量 2500KVA 是【视在功率】,理论上是可以【满负载运行的】。3,电气设备的【标称容量】都是有功功率,不知道你是如何计算视在功率的?