为什么
变压器星形接法
的电压为380V,而Y型接法为220V?为什么呢?只要改变...
答:
如图所示,民用三相交流电三个接头两两之间的电压差分别为380V,而三个接头和零线之间的电压差分别都是220V 所以Y
接法
电阻都是接在220V压差上,而三角接法,电阻都是接在380V压差上 电压就随之改变。
业务知识:
变压器星形接法
和三角接法作用。
答:
常见的
变压器绕组
有二种接法,即“三角形接线”和“
星形接线
”;在变压器的联接组别中“D表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次侧...
变压器
输出端电压的星三角变换是怎么实现的?
答:
变压器
输出100V、400V两种电压。100V的
绕组
:
星接
时,线电压为175V;相电压为100V;角接时相电压与线电夺都是100V。400V的绕组:星接时,线电压为690V;相电压为400V;角接时相电压与线电夺都是400V。变换的原理:1、角型
接法
:你把相电压看成三条长度相等的线段(100或400长),当它们头尾...
变压器
低压侧
星
型
接法
可以摇两相之间的绝缘吗?
答:
直接摇两相间的绝缘是不行的。无论是
星形接法
,还是三角形接法,,都是把两相
绕组
的端头接到一起。直接用摇表测量相间绝缘,相当近似短路,显示的阻值会很低,是错误的测量办法。正确的测量办法是:从接线盒(接线柜)中把绕组的连接拆开, 使每相绕组独立出来,然后再测量。
三相
变压器
连接组别
答:
常见的
变压器绕组
有二种接法,即“三角形接线”和“
星形接线
”;在变压器的联接组别中“D”表示为三角形接线,“Yn”表示为星形带中性线的接线,Y表示星形,n表示带中性线;“11”表示变压器二次侧的线电压Uab滞后一次侧线电压UAB330度(或超前30度)。变压器的联接组别的表示方法是:大写字母表示一次...
为什么
变压器星形接法
的电压为380V,而Y型接法为220V?为什么呢?只要改变...
答:
2013-09-18 变压器的星型接法和角型接法是怎么理解的? 8 2006-12-21
变压器星形接法
与三角形接法的区别 25 2008-12-09 请问变压器采用三角形接法和星形接法各有什么意义? 47 2012-11-20 把380V的电压接到星形接法的
绕组
上面时,为什么每相绕组的电... 2 2015-09-30 为什么这个电机的三角形接法...
变压器星
行三角形
接法
分别适用于什么样的运行要求
答:
变压器
的原边和副边分别有:y型(
星形
),d型(三角形),z型(曲折形)等联接方式.原边为三角形副边为星形的
接法
,即d/yn接法的变压器.在二次侧(市电)三相负载不平衡时或只承受单相负载时,对应相一次侧电流通过
绕组
尾端直接通到另一根相线,再来加上其余量相的矢量和,铜损和电压调整率会更低.如果是...
变压器绕组
为什么采用星角连接?
答:
高压
绕组
常联成Y接法是由于相电压可等于线电压的57.7%,每匝电压可低些。1).国内的500、330、220与110kV的输电系统的电压相量都是同相位的,所以,对下列电压比的三相三绕组或三相自耦
变压器
,高压与中压绕组都要用
星形接法
。当三相三铁心柱铁心结构时,低压绕组也可采用星形接法或角形接法,它...
电力系统中什么时候用
星形接线
什么时候采用三角形接线?
答:
星三角接法,一般用于大功率三相电机工作.电机启动时候为减少对电网冲击,一般采用
星形接法
在起动时将电动机定子
绕组接
成星形,每相绕组承受的电压为电源的相电压(220V),减小了起动电流对电网的影响。而在其起动后期则按预先整定的时间换接成三角形接法,每相绕组承受的电压为电源的线电压(380V),...
在
变压器
的图形符号中Y表示?
答:
Y表示
变压器
三相
绕组
是
星形接法
,三个绕组有一端接在一起,另一端可以直接接电源。每相绕组上的电压是相电压。星形接法的线电流是相等的。