77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器星形连接
电力
变压器
运行时,下列哪些故障及异常情况应瞬时跳闸?()
答:
③容量为10MV·A以下单独运行的重要
变压器
,可装设纵联差动保护。④电压为10kV的重要变压器或容量为2MV·A及以上的变压器,当电流速断保护灵敏度不符合要求时,宜采用纵联差动保护。⑤容量为0.4MV·A及以上、一次电压为10kV及以下,且绕组为三角—
星形连接
的变压器,可采用两相三继电器式的电流速断...
10kv
变压器
有哪些规格?
答:
额定功率50000kvA,SFZ-三相三圈油浸式电力
变压器
11-设计序号,属低损耗节能变压器,50000/110-指额定容量50000kvA(50MvA),额定电压110kv 50MVA/50MVA/15MVA-容量分别指110kv侧50000kvA 35kv侧50000kvA 10kv侧15000kvA 110kv侧8挡调压,1.25%变压 35kv侧2挡可调2.5%变压,Yn,yn0,d11-指
连接
...
变压器
输出电流如何计算?
答:
三相
变压器
的容量Sn=3 * 每相容量=3 * 相电压 * 相电流.三相变压器三相:
星形连接
时,相电压=1/√3线电压,相电流=线电流 三角形连接时,相电压=线电压,相电流=1/√3线电流 所以不论哪种接法,三相变压器的容量Sn=3 * 相电压 * 相电流=√3 * 线电压 * 线电流 对于单相变压器 Sn=UI.变压...
10kv
变压器
容量计算公式
答:
额定功率50000kvA,SFZ-三相三圈油浸式电力
变压器
11-设计序号,属低损耗节能变压器,50000/110-指额定容量50000kvA(50MvA),额定电压110kv 50MVA/50MVA/15MVA-容量分别指110kv侧50000kvA 35kv侧50000kvA 10kv侧15000kvA 110kv侧8挡调压,1.25%变压 35kv侧2挡可调2.5%变压,Yn,yn0,d11-指
连接
...
中性点与零点、零线有何区别?
答:
如下:中性点:在
星形连接
的三相电路中,其三个线圈(或绕组)连在一起的一点。零点:中性点接地称为“零点”。零线:零线是
变压器
中性点引出的线路,与相线构成回路对用电设备进行供电。具体来说就是从中性点引出并接地的线就是零线,零线的接地点就是零点。三相电路(three-phase circuit)是由三相电源(...
变压器
容量计算
答:
额定电流I=额定容量/(1.732*额定电压),容量单位KVA电压单位KV,一二次都是这公式高压侧I=50000/1.732*110=262.4A低压侧=50000/1.732*10=2886.8A 110kV
变压器
是指变频器的额定电压为110kV。而您说的单位为kVA的变压器容量,是另外一个概念,与额定电压没有必然联系。但是,110kV的变压器的容量...
变压器
的接线方式有哪些
答:
变压器
的接线方式主要有以下几种:1.
星形
接线(Y接):在这种接线方式中,三相电源或负载在每一相中的
连接
形似星形。变压器绕组的三条端都与三相电源相连接,这种接法常用于高压输电。星形接线的优点是电流平衡,适用于负载平衡的情况。当其中任一相发生故障时,其他两相仍可继续运行。2. 三角形接线(...
请教个
变压器
接地问题
答:
在需要并网的变电站或发电站,为了减省复杂的同期并网二接线,三相互感器的中性线不接地,B相接地。你这
变压器
没有中性点接地,采用C相接地,估计是特殊用途的变压器,低压是角形连接没有中性线或低压是
星形连接
有中性线但运行需要C相接地。如果有别的Dy连接组别的电缆中性点也接在这个系统的话,不会有...
供电中的有功与无功
答:
单位为乏(Var)或千乏(kVar)。 无功功率决不是无用功率,它的用处很大。电动机需要建立和维持旋转磁场,使转子转动,从而带动机械运动,电动机的转子磁场就是靠从电源取得无功功率建立的。
变压器
也同样需要无功功率,才能使变压器的一次线圈产生磁场,在二次线圈感应出电压。因此,没有无功功率,...
三相
变压器
二次侧和负载的联结方式对负载的标幺值有影响吗?
答:
三相
变压器
的二次侧和负载的联结方式对负载的标幺值有影响。标幺值是指电量、电压、电流等物理量相对于一定基准值的比值,是一种无单位的物理量。具体来说,三相变压器的二次侧和负载可以采用
星形
联结或三角形联结。当二次侧和负载采用星形联结时,负载的标幺值会受到一些影响,因为此时中性点会
连接
到地...