77问答网
所有问题
当前搜索:
变压器星形接线
为什么
变压器星形接法
的电压为380V,而Y型接法为220V?为什么呢?只要改变...
答:
如图所示,民用三相交流电三个接头两两之间的电压差分别为380V,而三个接头和零线之间的电压差分别都是220V 所以Y
接法
电阻都是接在220V压差上,而三角接法,电阻都是接在380V压差上 电压就随之改变。
变压器
高低压绕组为什么都是三角形
接法
?
答:
变压器
并不都是高压侧为星型,而低压侧为三角形
接线
,根据需要,可以是各种方案配合的。由于变压器所带的负荷原因,会产生三次及三次倍数的正弦波电流,这个高谐波电流的特点是三相电流向一个方向流动,如果变压器内有一个绕组是三角形接线,那么此电流会在三角形绕组内部形成环流,从而消耗而不影响外部电源...
变压器星形接法
和三角形接法的区别
答:
星形
连接有中性点引出可以同时实现二种电压“相电压和线电压”,而三角形
接线
因没有零线只有线电压。
110kv主
变压器
为什么要采用
星形
和三角形连接方式,有什么好处,各有什么...
答:
星型
接线
,相电压是线电压的1/根号3,三相的相电压要低很多,从电网系统上看在设备绝缘方面节省的资金是天文数字 低压侧用三角形接线,通过的能量高, 适合设备使用的需要 国家有标准规定三绕组
变压器
,必须有一侧是三角形接线
变压器接线
方式
答:
变压器
的基本
接线
方式有四种:“y,y“,“d,y”,“y,d”和“d,d”。中国只采用“y,y”和“y,d”。2.因为Y接中性线,不带中性线,不带中性线,不加符号,而带中性线,字母Y后加字母N。3.高低压侧的中性点接地和不接地,这构成了变压器连接组的所有元件。变压器(Transformer)是利用...
变压器
的
星形
和三角形连接
答:
星形
又称Y形,是指将三相
变压器
的三个绕组的一端(同为始端或末端)连接在一起,成中性点,另外三个端子引出。如果中性点未引出,称三相三线制,如果中性点引出,称三相四线制。三角形又称△形,是指将将三相变压器的三个绕组始末端依次相连。△连接没有中性点,只能是三相三线制。
电工学中“
星形接线
”与“三角接线”的区别及应用?
答:
星形
、三角形
接线
是针对
变压器
、电动机而言的。因为变压器、电动机都是由三个绕组构成,每个绕组有两个头,就像一根绳子肯定有两个头一样。这六个头如何接就引出了星形和三角形两种
接法
,星形就是三个绕组的尾巴拧到一起,三个头分别接A、B、C三相,三角形就是三个绕组首位相接,A、B、C三相接到...
10kⅤ
变压器
初级是三角形接法还是
星形接法
?
答:
10kV/0.4kV双侧配电
变压器
在上世纪10kV侧都为
星形接线
中性点不接地,0.4kV侧星形接线中性点直接接地(Y.yno一12)。进入本世纪进行技术改造10kV侧改为三角形接线(D.yn11)对低压侧三相不平衡有较强的适应性。
变压器
低压侧星型
接法
可以摇两相之间的绝缘吗?
答:
直接摇两相间的绝缘是不行的。无论是
星形接法
,还是三角形接法,,都是把两相绕组的端头接到一起。直接用摇表测量相间绝缘,相当近似短路,显示的阻值会很低,是错误的测量办法。正确的测量办法是:从接线盒(接线柜)中把绕组的连接拆开, 使每相绕组独立出来,然后再测量。
为得到零线,
变压器
二次侧必须接成什么形,为什么
答:
必须接成 Y(星型)。原因是有四个
接线
端子,零线正好是各个端子的一半。原理:1、低压三个线圈的尾部(x、y、z)连在一起,这一点,我们通常称为
变压器
输出的中性点,从这一点引出的线,就是变压器的零线,用0来表示。2、假如是普通配电变压器(低压输出是400V,考虑压降为380V):三个低压线圈的端...