变压器容量选择
方法
答:
对于负荷变动大或有备用电源的场所,也宜采用双变压器。一般情况下,三级负荷可单台变压器,但集中负荷大时,即使为三级,也建议双台配置。在确定主变压器台数时,要考虑负荷发展留有余地。主
变压器容量选择
应满足以下
原则
:单台运行需能覆盖所有设备的计算负荷;如采用两台,每台需满足70%的总负荷和全部...
如何
选择变压器容量
???
答:
具体如何计算负荷计算
变压器容量
??希望我的回答可以给你提供帮助。第一步:
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定
容量选择
。第二步:计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值...
变压器的容量
(功率容量)多大为最佳?
答:
变压器的 铜损=铁损 时效率最高。大多数时候最佳不等于最优,下面是从不同角度阐述的
变压器容量选择原则
。变压器容量选择:变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,此时
变压器的
容量称为经济容量。如果负载比较稳定,连续生产的情况可按经济
容量选择变压器容量
;对于仅向排灌等动力负载供电的专用变压器,...
变压器容量
怎么
选择
?
答:
根据公式:kw除以0.9再除以0.8即可算出所需变压器大小。
选变压器
要看负载的性质了,负载是什么类型的,比如说感性负载,还是阻性负载?假如是纯阻性负载(很少),那么
变压器的容量选
负载一样大即可,如果是感性负载,那么根据公式S×cosφ≥P即可。计算出来后可查表选变压器,一般会再留个5%以上的...
变压器容量
怎样
选择
?
答:
在选择以及购置、使用10kv变压器产品的时候,大家需要综合性能参数以及型号板块
的选型
筛选考虑,比如上文关于10kv变压器旗下的分类就数目众多,不同的产品对应的类别和特点方面区别也比较明显,并且除此之外我们不难能够发现10kv
变压器容量
对于后期的效果也有决定性作用,因此大家可以参考专业人士建议进行选择。
变压器容量选择
应考虑哪些问题?
答:
首先
选择变压器
的额定电压。高压侧电压与所接入电网电压相等,低压侧电压比低压侧电网的电压高10%或5%(取决变压器电压等级和阻抗电压大小);额定
容量选择
。计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA),如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷...
变压器容量
怎么
选择
?
答:
计算变压器所带负荷的大小(要求统计最大综合负荷,将有功负荷kW值换算成视在功率kVA)。如果是两台变压器,那么每台
变压器的容量
可按照最大综合负荷的70%
选择
,一台变压器要按总负荷考虑,并留有适当的裕度。其它名牌参数可结合变压器产品适当考虑。例如:选择35/10kV变压器。假定最大负荷为3500kW,功率...
变压器容量
如何
选择
?
答:
变压器容量选择
的计算,按照常规的计算方法;是小区住宅用户的设计总容量,就是一户一户的
容量的
总和,又因为住宅用电是单相,我们需要将这个数转换成三相四线用电,那么,相电流跟线电流的关系就是根号3的问题,也就是就这个单相功率的总和除于1.732,变换为三相四线的功率,比如现在有一个小区,200...
选择变压器容量的原则
答:
然后参照变压器铭牌标示的技术数据逐一选择,一般应从变压器容量、电压、电流及环境条件综合考虑,其中
容量选择
应根据用户用电设备的容量、性质和使用时间来确定所需的负荷量,以此来
选择变压器容量
。在正常运行时,应使变压器承受的用电负荷为变压器额定
容量的
75~90%左右。运行中如实测出变压器实际承受负荷50...
变压器容量
如何
选择
答:
因此,正确
选择变压器容量
是电网降损节能的重要措施之一,在实际应用中,们可以根据以下的简便方法来选择变压器容量。2、们应该坚持着“小容量,密布点”
的原则
,配电变压器应尽量位于负荷中心,供电半径不超过0.5千米。配电变压器的负载率在0.5~0.6之间效率最高,而在此时
变压器的
容量称为经济容量。但是...