发电厂厂用电失电如何处理
在
用电
较低的时段
发电厂
发的多余的
电怎么
办
答:
我们广州就把这些电用来将水抽到水库上,等电少的时候再用这些水来发电。
发电厂
的电是不能储存的。当
用电
量减少时,发电厂只能停机。这对发电厂是很大的损失。相比较水力发电就好得多,停机没多大损失。也有的
火电厂
建一些高山水库,用电量减少时就往高处泵水,用电高峰时再把水放下来发电。
厂用电
消失锅炉缺氺
怎么处理
答:
楼主应该是问
厂用电
长时间中断缺水怎么办吧,如果你是锅炉运行人员这时候你只需要打开省煤器再循环,等待厂用电恢复即可。
6KV
厂用
段母线
失电
有何现象?
如何处理
?
答:
若低厂变低压侧开关未跳闸,立即手动将其拉开,相应400V
厂用
段备用电源应自投。4)若高厂变低压侧复合过流动作快切不成功时,立即检查400V厂用段母线自投成功,复归各闪光开关把手和信号掉牌。5)若发变组跳闸,按
发电
机跳闸
处理
。6)恢复硅整流装置及UPS装置运行。7)隔离故障母线,通知检修处理。
如果电用不完,
发电厂
多余的电量去哪里了?-专业自动化论坛-
答:
一般不会出现
用电
负荷明显小于
发电
功率的情况,即使偶然出现,电网调度系统会自动或人为干预,实现负荷平衡,具体措施有: 1、关闭调分机组,稳定电网频率 2、启动抽水蓄能
电站
机组,以抽水蓄能方式削峰填谷 3、目前的电力网都是联网式大电网系统,当本网负荷低于发电功率时即出现所谓”窝电“现象时,电...
发电厂
发出来的电不用掉是不是就浪费了?
答:
首先交流电是不能存储的,所以
发电厂
的电是即发即用的,但是发电厂和用户之间并不是发多少用多少,而是用多少发多少,不存在浪费一说。这里有两点需要声明的是,第一,电能浪费是事实,怎么解释呢,不是说用多少发多少么,所以当用户端少了,机组要么调小负荷,当维持不住最小负荷的时候就要停机了,...
在
电厂
满负荷运转的时候,全城集体停止
用电
会发生什么?不是脑经急转弯...
答:
我明白你的意思。如果你们一座城市是由一个
发电厂
单独供电的(这种情况确实存在)。那么全城集体停止
用电
,就会造成发电厂负荷急剧下降,发电机转速上升,如不及时
处理
,就可能造成汽轮发电机组飞车事故。大家不用电,发电厂就不用发电了。
发电厂
的电不用时去哪里了?
答:
发电厂
发出来的电经过变压器升压后,进入电网,可以输送到跨省区的地方,城市居民照明不
用电
,但是很多
工厂
都是有倒班的,工人连续在工作,工厂就用电了,如果用电附和减少,发电机经过励磁调节作用自动会减负荷。
循环流化床锅炉全厂
失电如何处理
答:
1:立即将各电动机开关复位到停止位置。2:关闭锅炉所有排污及疏水阀,并派专人监视水位,压力。3:开启再循环阀,迅速关闭给水截止阀。4:锅炉暂做热备用
处理
。5:如电源在短时间无法恢复,应请示值长,并关闭主汽电动门。6:电源恢复的时候,首先检查锅炉水位,水位计应叫得起水,否则不得启动。启动...
发电站
的电是
怎么
储存的?全中国用那么多电,得多大的电瓶存电?
答:
三、什么情况下会大规模停电 如果出现大规模停电,通常很有可能是因为某一个
电站
功率所占的比例太大了,导致整个电站出现了大的故障,这种大的故障肯定是会停电的,因为其他的电网也没有办法去补充这一个大的问题,有些时候输电路很有可能也会出现问题。如果说电网的负荷突然间增加了,会导致高温
用电
...
电不能储存?那
发电厂
即时发出的电,有一部分没被利用就被浪费掉了?_百...
答:
电是不能大规模储存的!电厂里用的电池也不是为了专门用来储存电能的,是提供不间断交流电源的,这方面你可以上网查查,
发电厂
发出的电和用户用的电是平衡的!也就是说用多少电就发多少电,当然发电量和
用电
量不平衡时就表现在电网频率的高低!发电量大于用电量电网频率就高反之就低!而频率的高低...