77问答网
所有问题
当前搜索:
压力表的接线电路图
两个电磁阀,一个只有下限的电
接
点
压力表
,
如何
实现两个电磁阀的互锁,继...
答:
中间的断点
接压力表
当低于压力接通的触电啊 如果不是那种节点请你自己转换 这个控制的精髓我已经上传了 KA2 KA3会轮流接通 用常开触点控制 其实这就是一个单按钮启停
的电路
只不过工作方式不一样
水泵
压力
开关
怎么接线
答:
推荐回答:一个电接点压力表设定下限压力,一个设上限压力,都使用电接点
压力表的
公共和下限控制接点,上限不用。
接线
时把这两个电接点压力表的触点(公共,下限)串联,然后把交流接触器的辅助触点(常开)并联在控制下限压力的电接点压力表(公共,下限)触点。即电源→下限压力表(公共),接触器...
根据现场的电
接
点
压力表的
通断来依次启动三台泵的问题
答:
这个大概的意思是这样 1:首先你在管道上面装上电接点
压力表
A(注意表使用双下限的电接点压力表)电接点压力表有2个常开点作用是让压力表压力低于正常值后启动第二个水泵 2:按照上面的 电接点压力表A 的双下限
接线
应该是压力高一点触点
的接
1号水泵 压力低一些的点接2号水泵(你的意思就是...
电
接
点
压力表
为什么不能正常控制水泵的启停
答:
可能存在的问题:1、
电路
连接存在问题,2、关于电
接
点
压力表
量程问题,一般供水有0~1MPa的就够了。3、 泵的功率、扬程选择存在问题。没有变频控制,如果选型有误,很容易发生描述的现象。4、以电接点压力表控制泵启停,如果管路较短,远端用水阀开关频繁,也会出现供水泵频繁启动的现象。一般这种...
接线表
和
接线图
是什么区别
答:
接线表
和
接线图
的区别在于接线图更加直观。接线图表示成套装置、设备或装置
的电路
连接关系的简图。接线表是上面的指针是上限,下面的指针是下限,中间的黑色指针指示是实际
压力的
数值。实际压力在上限之上时,与上限接通,与下限断开。实际压力在上下限之间时,公共端与上限,下限都断开。实际压力在下限之下时...
...点
压力表如何
控制深水泵启停,求
电路图
,并说明
接线
原理
答:
电路中还得加一个启动按钮,一个停止按钮,一个转换开关,转换开关是不带线圈的,防止
压力表
坏了,转动转换开关,可以手动启动水泵,电路中还有热继电器,请各位大侠附
电路图
及文字说... 电路中还得加一个启动按钮,一个停止按钮,一个转换开关,转换开关是不带线圈的,防止压力表坏了,转动转换开关,可以手动启动水泵,电路中...
变频给水
电路图
中远传
压力表接线
点a4 ,a5 ,a6,分别是什么意思?
答:
远传
压力表的
模拟量输出端接入变频器模拟量输入端,输入类型一般为0-10V电压信号也有0-5V电压信号,或4-20mA电流信号。,a4.a5.a6不是电压信号就是电流信号。
...
电路图
,图中的电
接
点
压力表
和压力变送器sp是
怎么
工作的
答:
电机不工作,可是你这张原理
图怎么
会low时候停机,high时候工作呢,是不是应该把KA2闭点换成KA1闭点呢!
压力
变送器的点只在自动的情况下有限,当压力低到设定值的时候,接触器接通,经过延时继电器的延时,工作一段时间以后停机,所以这个SP点肯定不是一直闭合,只是和按钮一样,点动,不自锁 ...
...
压力表
,低于压力启动,高于压力停止,
怎么接线
,求二次控制
电路图
...
答:
压力
低的电接点用常开点,压力高的电接点用常闭点,串联
接线接
中间继电器线圈上,继电器常开点再控制启动停止,
220v电接点
压力表接线
, 一个中间继电器,一个空开 一个接触器 都是220...
答:
电
接
点
压力表
触点容量较小,宜应用3个继电器辅助转换控制才能保证耐用。