77问答网
所有问题
当前搜索:
博图与PLC连接不上
博途
v13下载
到PLC
仿真时显示复位模块失败的错误怎么解决
答:
解决方法:查看硬件组态是否出错
博途
调试程序出错 如果硬件组态无错 将原来的程序(带硬件组态)另保存一下 然后将其中的原来的程序块删除,只保留硬件组态,并下载如
PLC
中 博途调试程序出错 断电在上电 如果正常再将原来的程序下载(一般都能成功启动)如果不正常则是PLC外部接线或者PLC硬件的错误,与程序...
cpu315—2与
博途不
兼容
答:
cpu315—2与
博途
兼容的。2DP就是有两个DP接口,2PN/DP就是有一个以太网接口和一个DP接口共两个接口。300的编程口是MPI,总线通讯接口是DP,这个是分开的,
PLC上面
标出来的,不能混了。
博途
v16怎么下载不带网口的
pLc
答:
如果说博图里面选的CPU型号和实际CPU型号不一致,那么下载的时候也会报错。处理办法:选择正确的和实际CPU型号一致的
PLC
。PLC组态时,需要对照硬件的型号进行组态。如果组态的型号跟硬件型号对
不上
,那么就会报下位组件错误,这个时候尽管PLC可以下载程序进去,可以
连接
CPU,那也不能实现功能。处理办法:明确...
博途plc
输入与输出不对应
答:
模拟量输入地址写IW256,没有数据,修改为PIW256后数据正常。模拟量输出地址写模拟量输入地址写IW256,没有数据,修改为PIW256后数据正常。模拟量输出地址写模拟量输入地址写IW256,没有数据,修改为PIW256后数据正常。模拟量输出地址写。
西门子1200与力控通讯需要配置什么吗,为何设置完后通讯
不上
_百度...
答:
1、
博途
设置:PLC---属性---
连接
机制---“允许来自远程对象的PUT/GET通讯访问”,把这项打√,把程序下载
到PLC
.2、力控设置:到第三步时选,机架号填0,CPU槽号填1,握手方式:槽号相关。3、双方设置好后就可以通讯了。
谁知道使用路由器
连接plc
吗?1500的,软件是
博途
14
答:
最好使用交换机链接
PLC
。
S7-1200
plc
以太网无线通信怎样能够方便的实现?
答:
常规来说,多台
plc
要实现以太网无线
连接
,首先要先确定以太网线必须正确连接,并建立物理连接。然后需要在
PLC
端设置好IP地址,以使不同PLC以相同协议可以实现通信交流。最后是建立PLC端数据采集及交换系统,要求在PLC端设置一个多文件传输的文件夹,并建立一套文件的读写,搜索和处理程序,当某一PLC发出...
博途
为什么选不了接口子网的
连接
答:
而且是必须用
博途
软件,至于博途的具体版本,如果能用肯定最好用最新版的,因为最新版的支持最新出的功能和模块。对于比较老旧的1200硬件,比如几年前生产的,也可以用老旧版本的软件。但是在电脑承受不来的情况下,可以用1200专用软件,所需内存小于博途,如果是专学1200,或者只用到1200,推荐用这个。
博途
怎么下载
plc
程序
答:
或直接点击工具栏上的图标"下载
到
设备"。2、在弹出的"扩展的下载到设备"对话框中,设置PG或PC接口类型,其"PG或PC接口"下拉选项中选择编程设备的网卡,点击"开始搜索"。3、搜索到可访问的设备后,选择要下载的
PLC
,当网络上有多个S7至1200PLC时,通过"闪烁LED"来确认下载对象,点击"下载"按钮。
打开
博途
v15找
不到
许可证step7-basic
答:
系统不兼容造成的。
博途
V15是西门子公司出品的一款工业自动化软件,一般在软件中找
不到
许可证step7-basic的情况,是系统不兼容造成的,需要找专业人员检查后重试。许可证指使用微软的windows操作系统激活所必须的许可,一般为序列号。