77问答网
所有问题
当前搜索:
分度表怎么看
谁有BA1热电阻
分度表
?谢谢!!
答:
我给你一个。BA1 温度(℃) 阻值(Ω)-200 7.95 -190 9.96 -180 11.95 -170 13.93 -160 15.90 -150 17.85 -140 19.79 -130 21.72 -120 23.63 -110 25.54 -100 27.44 -90 29.33 -80 31.21 -70 33.08 -60 34.94 -50 36.80 -40 38....
三线的热电偶
怎么
接?
答:
三线热电偶的接线方法是:将控制柜com和红线短接,并将蓝线接到变送器“+”端,绿线接到变送器“-”端即可完成热电偶的接线操作。当有两种不同的导体或半导体A和B组成一个回路,其两端相互连接时,只要两结点处的温度不同,一端温度为T,称为工作端或热端,另一端温度为T0 ,称为自由端或冷端...
XMT数显温度调节仪温度显示负的是
怎么
回事?
答:
热电偶和PT100电阻原理是不一样的,如果你的表原来接的是热电偶,你用铂电阻的话要重新选择表上的接线端子,可能你把电阻接在电偶端子上造成的吧!你可以重新接了看看!
pt100热电阻显示器上的温度比实际温度高
怎么
回事?
答:
你是
怎么
得到实际温度的?如果你所说的实际温度是准的,我交你个方法来检查。首先你先把热电阻传感器上的线拆掉(防止温变漏电而测不出阻值),用万用表测电阻值,把测的的欧姆值去和热电阻的
分度表
对照下,看是对应的多少温度(没有分度表在百度上搜),和实际温度对比一下,不一样的话就是热...
怎样
判断K型热电偶的好坏
答:
将列管式加热炉坚持不懈在该热电偶的许用最低温,并牢固坚持不懈这一层面。这时间用经过检验合格的惠司登多用表,测到中尺度热电偶跟待测热电偶产生的热电势差并记述。根据记述的热电势差,查
分度表
查出来分别相匹配的温度,倘若被测热电偶偏差,可以判断为矛盾格。热电偶
怎么
测量好坏
如何
分辨热电偶的...
测温用的补偿导线为什么用的是铜铝导线?
答:
如果S型热电偶工作温度为900℃,控制间环境温度为25℃,仍按照T3-T2=8℃,分别查S偶和K偶
分度表
,得出电势差为 EK(T3,T2)-ES(T3,T2)=0.278mV 仪表测量温度比实际温度高。如果仪表控制在900℃时,实际值只有875.1℃,误差24.9℃。 如果上述情况又将极性接反,仪表测量值偏高,仪表显示900℃时,实际温度为933.2℃,误...
如何
判断热电偶和热电阻的好坏
答:
在接线板上
查看
,有正负(补偿导线也有正负)的是热偶,没有正负的是热阻。4、看内芯 热电偶是2根不同材料的金属丝,尾端焊接在一起;热阻是2根相同材料的导线,尾端连接在一个感温元件上。所以,从外观上看,热电阻的头部有一个直径明显变大的部分,而热电偶就没有。5、量电阻使用万用表的...
如何
判断引燃管的好坏?
答:
如果均良好,可以把热电偶放至两个温差很大的地方,用万用表MV档检测一下,放至两个不同地方时,mV有明显不同(一般都难于测准),可以粗略认为热电偶是没问题的.热电阻只要放到两个温差明显的地方,测量它的电阻值,对对
分度表
就知道好坏了.如果要高精度确认,则要专门设备或送质监局等部门检测了.
热电偶是什么?
答:
热电偶是温度测量仪表中常用的测温元件,是由两种不同成分的导体两端接合成回路时,当两结合点热电偶温度不同时,就会在回路内产生热电流。如果热电偶的工作端与参比端存有温差时,显示仪表将会指示出热电偶产生的热电势所对应的温度值。热电偶的热电动热将随着测量端温度升高而增长,它的大小只与热电偶...
棣栭〉
<涓婁竴椤
5
6
7
8
10
11
12
9
13
14
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜