答:
冷库
制冷系统
加氟
调试技术:1、测量电源电压。2、测量
压缩机
三项绕组电阻值和电机绝缘情况。3、检查制冷系统各阀门开闭情况。4、抽空后向储液灌注入制冷剂至标准充灌量的70%—80%重量,然后在运转压缩机,从低压加气至够量为止。5、开机后首先听压缩机的声音是否正常,看冷凝器、冷风机运转是否正常,...
怎样判断
冷库压缩机加氟
合适
答:
按照制冷学来讲每个机组都应该根据机器,冷凝器,储液器,蒸发器,管路长段等等来计算得出
加氟
量,但是比较复杂,所以如果用好了就可以根据
冷库
机组主供液管上的视液镜来判断该不该加氟。(同时还要时刻观察机组的动态,高低压,库温,排气温度等等)...
冷库加氟
多少合适?有图片
答:
加氟
Q22加1.85生
冷库
(-18℃)22kwR22活塞式制冷
机加
多少
氟
答:
回答:你好,这个不同的型号有不同的压力,需要按照你
压缩机
的使用说明来注入氟利昂。
冷库
机组再加制冷剂的时候,会导致
压缩机
坏掉吗?怎样的操作会导致压缩机...
答:
如果操作无误的话,是不会损坏
压缩机
的,压缩机自带温度保护,加液体制冷剂时要按照工况加,开始可以开度开大,等加的差不多了开度就要慢慢关小,减少压缩机液击。
20匹
冷库加氟
35公斤够用吗
答:
够用。1、根据冷库的设计要求和运行参数,经过专业计算和评估,确定了需要添加35公斤的氟利昂。这是根据冷库的规模、负荷以及制冷系统的性能等因素综合考虑的结果,保证了冷库的制冷效果和运行稳定性,因此够用。2、添加35公斤的氟利昂可以确保
冷库在
运行过程中不会发生制冷剂不足或过多的问题,既保证了制冷...
温度太低
冷库
机组
压缩机
不启动怎么办
答:
冷库机组压缩机不启动解决方法如下:1.
冷库压缩机
不启动不运转首先要检查冷库电控箱是否有电压、检查冷库电控箱熔断器、热继电器、冷库压缩机高低压保护、冷库压缩机油压差。检查出故障原因更换故障件后可正常开机。2.导致冷库压缩机不启动不运转可检查冷库压缩机的接线桩头是否有正常的供电电压,供电电压正常...
冷库
和空调
加氟
的管子通用吗
答:
这两种管子不通用。
冷库
和空调
加氟
的管子并不完全通用。虽然它们都是用来输送制冷剂的管道,但是冷库和空调加氟的管子在材质、尺寸、压力承受能力等方面存在差异。一般来说,冷库中使用的管道较大,经常需要运输大量的制冷剂,因此一般采用钢铁管道或者铜管道;而空调加氟的管道则较小,通常采用铜管或者铝管...
铝排
冷库充氟
量按1米充多少计算。如果二次补氟的话看什么充多少合适...
答:
铝排管
充氟
量:直膨供液:管路内容积的25% ,重力及桶泵供液下供上回:管路内容积的50%至60 二次
加氟
:看库温对应高压及低压值及观察设备运行电流值。
冷库
细管结霜是怎么回事?
答:
系统管路内有过多的空气、冷媒量不做、冷冻油量不足或系统管路上的阀件状态异常,这些原因都有可能会导致出现所描述的异常现象。具体是哪一种原因,需要结合制冷系统运行时候的多个关键状态参数来综合判断。建议提供系统运行时候的更多关键状态参数,把系统管路上面的阀件设置情况描述清楚,以辅助作出准确的...