77问答网
所有问题
当前搜索:
储能开关无法储能
低压配电柜
储能
按钮是起什么作用
答:
它是低压配电柜里面的智能断路器的
储能
按钮。带储能的断路器,合闸机构的力量都很大,人力一般
不能
达到触头闭合要求的速度和力量。所以要加一个机构,用来合闸。储能就是这个机构在动作前的预备工作。未满可能是准备还没完成,一般储能都有手动和电动两种方式。按钮储能就是控制断路器里面的储能电机对断路器...
断路器在断开以后需要
储能
,为什么重合闸可以立即重合
答:
断路器在合上时开始
储能
,而不是在断开后开始储能。重合闸是指
开关
开始在合闸状态,此时已经储好能了,且已经充电完成。当发生故障,保护动作切除故障,开关断开,此时并没有放电,还是储好能的状态。所以,此时只要满足重合闸时间和正常状态的条件就可以合闸了。合闸的过程消耗了之前的储能,所以合闸后...
断路器的
储能
是什么意思?
答:
断路器的
储能
主要指将合闸或分闸弹簧进行拉伸,使之具有相应的势能。这个能量用于提供给合闸所需要的能量, 分闸有个分闸弹簧,但是他的力小很多。 弹簧完成储能到能量释放的时间都不长,一般在10秒以内。时间久了肯定会对速度有影响,但是断路器的分合闸速度是一个范围,是需要考虑弹簧的疲劳问题...
高压真空断路器上的
储能开关
的作用
答:
你说的是
储能
装置吧,因为操作
开关
需要很大的力,直接操作比较困难。因此通过储能电机或者手动储能来压缩储能弹簧。开关分闸或者合闸时通过弹簧释放能量来帮助操作。
断路器是合闸后
储能
,还是分闸后储能,详细的动作过程是什么?
答:
断路器是合闸后
储能
。主触点闭合后,自由脱扣机构将主触点锁在合闸位置上。过电流脱扣器的线圈和热脱扣器的热元件与主电路串联,欠电压脱扣器的线圈和电源并联。当电路发生短路或严重过载时,过电流脱扣器的衔铁吸合,使自由脱扣机构动作,主触点断开主电路。当电路过载时,热脱扣器的热元件发热使双金属片...
高压
开关
柜怎么
储能
答:
高压
开关
柜能电源为直流电源,
储能
电机也是直流电机,经直流小母线后连接储能电源开关,接入直流电机即可。储完能以后,将旋转开关旋至“合闸”位,合闸线圈得电,断路器合闸。同样原理,断路器合完闸以后,将旋转开关旋至“分闸”位,分闸线圈得电,断路器分闸。注意:这里的合闸、分闸信号都是脉冲信号...
断路器何时开始
储能
?是合闸前还是合闸后?或者说弹簧未储能是合闸状态...
答:
弹簧
储能
和合闸分闸状态没有关系;但需要合闸时,弹簧必须处于合闸状态。只要弹簧处于未储能状态,无论是合闸和分闸状态,都可以储能。合闸弹簧是接到合闸指令时开始释放(此时断路器必须于分闸状态,否则合闸回路不通),合闸弹簧释放后,推动机构转轴,通过拐臂、连杆等推动断路器合闸(此即一部分给动作...
施耐德空气
开关
如何
储能
答:
有两种
储能
方式,手动储能,直接通过储能手柄,另外一种是通过电机储能。楼主可以具体说一下是什么型号的断路器
10千伏
开关
柜断路器开关刀闸没合上可以
储能
吗?
答:
可以的,一般合闸后能量释放,然后
储能
。分闸状态下,没有能量,储能回路导通也是可以储能的,不然就合不上断路器的
弹簧
储能
机构什么时候储能?是合闸时还是分闸是!具体怎么工作的!_百度...
答:
CT19是弹簧
储能
操作机构的一个系列号。它可供操作高压
开关
柜中ZN28型高压真空断路器合闸及与之相当的其他类型的真空断路器之用,其性能符合GB1984《交流高压断路器》的要求,主要指标均达到和超过IEC标准。操作机构合闸弹簧有电动机储能和手动储能两种;分闸操作有分闸电磁铁、过流脱扣电磁铁及手动按钮操作...
棣栭〉
<涓婁竴椤
4
5
6
7
9
10
8
11
12
13
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜