伟肯变频器型号在哪里
伟肯变频器
f1.1报警
答:
题主是否想询问“
伟肯变频器
f1.1报警原因”?电网电压不稳,变频器输入端接线问题,变频器输入端线路过长。1、电网电压不稳定,低于变频器额定输入电压。2、变频器输入端接线松动或接触不良。3、变频器输入端线路过长或线径不足,导致电压降低。
哪里
有便宜的PLC卖?还有
变频器
什么的?
答:
长沙拓天有,我们是富士,汇川,
伟肯
,艾默生
变频器
湖南省代理与售后联保中心!
伟肯变频器
一上电就直接报过流,接地故障和IGBT过温,检查过IGBT正常,求...
答:
首先,看电缆绝缘有没有问题,只要三相不平衡就会出现接地故障报警,到电机的电缆最好采用屏蔽电缆。
伟肯
NXS 45KW偶尔报故障F7饱和
答:
1.启动回路断线,检查线路; 2.频率给定信号断线或信号源损坏,检查线路和频率给定信号源; 3.
变频器
内部整流逆变器烧坏,送修; 4.变频器主控板烧坏,送修。1522
伟肯
VACON变频器
NXL00165C2H1SSAA启动就报显示大字F1 51,怎么回事啊...
答:
F1:含义为第一个当前故障 F51 :外部故障 查看是否将P2.2.6S设置为0了?
伟肯变频器
报FT1-16是怎么回事怎样解决呢
答:
电机过热
变频器
由电机温度模型检测出电机过热,电机过载 减少电机负载若电机没有过热则检查温度模型参数
请问
伟肯变频器
怎么恢复出厂设置的
答:
你好 恢复出厂值的操作方式大概有两种操作:第一种是通过在
变频器
停电时同时按住三个组合键,然后接通变频器电源开关,稍后松开手,变频器即恢复出厂参数。第二种 面板控制按一定的操作步骤,选择模式,切换参数,然后长按SET键,即可恢复出厂值 希望对您有所帮助 ...
伟肯变频器
DI能接成0V有效吗
答:
只要能形成回路,就有效啊,只不过输入信号为0而已。不是开路。
伟肯变频器
能手动加减速度吗?
答:
变频器
手动减速的话,你需要外配一个调速旋钮,把变频器里面的参数设置从外面调速的方式 希望能帮到你
伟肯变频器在
迅达9300扶梯上使用老显示过压故障保护怎么解决?
答:
是不是总是出现在扶梯下行过程中?如果是之所以出现过压,是因为电动机转子绕组切割旋转磁场的速度加快,转子的电动势和电流增大,使电机处于发电状态,你应该应该着重检查制动回路,如果无故障可适当调整制动组件参数。或者调整一下