77问答网
所有问题
当前搜索:
什么情况下采用水泵的并联工作形式
水泵
、水箱
并联
给水
方式
的优缺点有
哪些
?
答:
4、气压给水设备和变频调速泵
并联
供水系统中,无需水箱,节省了占地面积。缺点 1、
水泵
型号较多,水箱占用建筑使用面积;2、上区供水泵扬程较大,总压水线长;3、由气压给水设备升压供水时,调节容积小,耗电量较大,分区多时,高区气压罐承受压力大,使用钢材较多,费用高;4、由变频调速泵升压供水时,...
一台小功率离心
水泵
和几台功率大点的离心水泵管道
并联
,会
什么情况
?
答:
一楼回答有问题,可不可以同时运行需要看你系统设计,如果管网设计合理的
情况下并联
,是可以同时运行的,如果
采用
变频设置同一个压力,或者采用同一个传感器是可以实现同时运行的,正常的设计管网的进口出口都有止回阀不会出现问题,过载的情况下可能是和扬程有关系,我估计的你管网出口没有止回阀在大功率
泵
...
两台相同类型的
水泵并联工作
点的确定和工作点的分析
答:
两台相同类型的
水泵并联
其扬程不变,流量等于两泵流量之和。当然单泵流量略大于两泵流量,因为单泵管道阻力要小于双
泵的
管道阻力。
当两个
水泵
出水口并接在一起时一定需要安装
什么
才能确保正常
工作
?
答:
首先要确定
水泵的
参数是否一致,一致的
情况下并联
,不一致时,小扬程水泵应处于系统近端,顺水方向。
消防
水泵并联的方式
是为了增加
什么
答:
出水量。消防
水泵并联的方式
是为了增加出水量。水泵并联的特点是同一扬程下流量的叠加,但不是单个水泵独立工作时的流量的简单加倍,
并联工作
时总的流量增加。
2台流量和扬程一样的
水泵并联
运行。加旁通管么,旁通管上有止回阀的,加...
答:
这个旁通管的增加要看系统
情况
,如果这两个
泵
是中间加压(也叫二次加压)是必须要安装旁通的,原因就是,当系统压力足够或者二次加压泵故障时,就要走旁通。如果这两台泵是初始加压或循环,就没有必要设置旁通管了。
中央空调冷冻水系统中不同品牌的但参数一样
水泵
能不能
并联
,并联后有啥...
答:
不同品牌参数一样的
水泵并联
式没有问题的。在变水量空调系统中一种新的节能手段就是
采用
不同性能的泵并联,根据泵的性能划分
泵的工作
任务,跟大型火力电厂的运行调度类似,调节性能好的泵担任负荷调节,调节性能差的泵担任稳定负荷,恒定出力,这样提高输送泵系统输送能效比的同时,还能较好的控制循环泵系统...
泵并联
运行问题
答:
刚才码了一堆字,结果掉线了...对于
泵的并联
运行,流量是可以简单相加的,不需要考虑
什么
折减系数。而你所说的增加泵在已建系统上运行,所谓的考虑折减系数,也只是因为增加泵,就得增加管路,使得管路损失变化,因而原来的泵与现在的系统不匹配。这个具体结果一般是原来的泵扬程低于现在要求的扬程,所以...
并联水泵的
问题
答:
AB两个
水泵的
出口管道没有连接在一个母管上面不是
并联
,但是入口是连接在一个母管上面,这是半并联。关于两个水泵的影响问题关键是入口母管的截面积是不是够大?如果截面积小的话就会产生抢水现象,就会出现你说的
情况
:关小B水泵出口阀门以后,A水泵流量会增加。
供水设备中
水泵
类型如何选择?
答:
(6)
水泵并联
运行的要求 在建筑内生活无塔供水设备系统、消防给水系统、排水系统中.通常
采用水泵
并联运行的
方式
.其优点为:可以增加供水量.其流量为各台
并联水泵
出水量的总和;可以通过开停
水泵的
台数来调节流量,以达到节能和安全供水的目的:当
并联工作
中有一台水泵损坏时.其他水泵仍可继续供水.提高厂供水...