77问答网
所有问题
当前搜索:
人防围护结构有哪些
防空地下室?
答:
普通地下室是为稳定地上建筑物或实现某种用途而建的,没有防护要求。作为
人防
工程的防空地下室,是根据人防工程防护要求专门尺镇设计的。它们的不同点有:1、人防地下室顶板、侧墙、地板都比普通地下室更厚实、坚固,除承重外还有一定抗冲击波和常规炸弹爆轰波的能力。2、人防地下室
结构
密闭,有滤毒通风...
地下室平面图中怎么看
人防
区和非人防区
答:
二、结构部分 9.10.钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。地芦粗下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下 层筋必须从顶板反梁下层主筋上部穿过。11.人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≧φ6,﹫ ≦500mm梅花形布置)。12.
人防围护结构
和密闭墙体...
高层建筑的
人防
地下室给排水设计?
答:
根据《人民防空工程设计放火规定》第7.3.1条规定:建筑面积大于300㎡的人防工程应设置室内消火栓;第7.3.2条规定,建筑面积大于1000㎡的人防工程应设置自动喷淋灭火系统.按此要求,平时设计的消防管道在战时是需要的,是与人防“有关的管道”,是可以穿过
人防围护结构
的,但应采取防护密闭措施。当高层...
人防
工程中:甲类六级二等人员掩蔽部是什么意思
答:
防护等级都是6级,核六级、常六级、甲类2等和常六级乙类,设计要求有些不同,可以参考相关的
人防
书籍。期间没有必然联系防护和防化等级是分开确定的。一般常用结建式防空地下室为防护常6核6级,防化丙级人防工程防护等级,核六级,常六级是丙级防化。人防防化等级确定:共分为甲乙丙丁四级,人防指挥所、...
为什么
人防围护结构
内侧的阀门有距离要求?
答:
二、根据《人民防空工程地下室设计规范》GB50038-2005第6.2.13条规定,给水管道从
人防围护结构
引入或穿过防护单元间防护密闭隔墙时应在内侧或二侧管道上设置公称压力不小于1.0MPa、阀芯为不锈钢或铜质的闸阀或截止阀,安装位置离墙宜不大于200mm。三、阀门(famen)是流体输送系统中的控制部件,
具有
截止...
...室设计规范》要求,下列何种管道可穿过
人防围护结构
?( )
答:
【答案】:C 《人民防空地下室设计规范》(GB 50038—2005)第3.1.6条规定,专供上部建筑使用的设备房间宜设置在防护密闭区之外。穿过
人防围护结构
的管道应符合下列规定:①与防空地下室无关的管道不宜穿过人防围护结构,上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;②穿过防空地下室顶板、...
人防
车库内可以走弱电桥架吗
答:
可以。根据国家标准《人民防空地下室设计规范》GB500382005第7.4.4条规定,穿过
人防围护结构
的弱电线路,应采用暗管敷设,并应在人防侧装设防护密闭措施,因此,人防车库内可以走弱电桥架,但需要按照规范要求进行防护密闭措施,以确保弱电线路的安全性和稳定性。
人防
顶板底筋中间支座处锚固构造
答:
不过要是临空墙如果按单向板计算的,水平筋仍在内侧。还有一种叫做单元隔墙,用在人防内部,分割抗爆单元的混凝土墙。5、与防空地下室无关的管线不应穿过
人防围护结构
;上部建筑的生活污水管、雨水管、燃气管不得进入防空地下室;穿过防空地下室顶板、临空墙和门框墙的管道,其公称直径不宜大于150mm;凡...
人防
工程
有哪些
注意事项
答:
二、结构部分 9. 钢筋砼结构构件纵向受力钢筋的锚固长度laF=1.05lad。10. 地下室基础底板上层筋必须从地基反梁上层主筋下部穿过,顶板下层筋必须从顶板反梁下 层主筋上部穿过。11. 人防区顶、底板、临空墙必须设拉结筋(形式“S”型,≥φ6,@≤500mm梅花形布置)。 12.
人防围护结构
和密闭墙体...
止水螺杆规范
有哪些
?
答:
17. 在
围护结构
内敷设,穿过外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的各种电缆(
包括
各种强弱电)管线,应按照
人防
要求进行制作。直接穿越人防外墙、临空墙、防护密闭墙和密闭墙的电缆应采用壁厚大于2.5的热镀锌钢管作为穿线管,两端出墙100,中间双面满焊密闭肋(δ≧4,b≧50),相邻线管管壁间距不小于100mm...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
人防结构顶板钢筋做法
什么是围护结构
围护结构
外围护结构
围护结构是什么意思
围护结构定义
建筑围护结构指什么
建筑物围护结构
人防集气室