电压
互感器
一次绕组及二次绕组的接地各有什么作用
答:
电压
互感器
一次绕组:工作接地,二次绕组:为了防止高低压绕组间绝缘击穿造成设备很人身事故,TV的每一租绕组必须有一点接地就是变压器的初级和次级的意思。初级(一次侧)接高压,次级(二次侧)接低压高压电压互感器和高压电流互感器的作用,电压互感器一次绕组联结成星形,若中性点不接地,其二次绕组不...
电流
互感器
的
P1 P2
接反对电表的计量有什么后果? S1.S2接反对电表计量...
答:
如果
接线
正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是
P1
和
P2
反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。2、如果用在计量的话一次二次同时反了,也就正确了,如果只反了一次或二次则出现反转。电力...
电流
互感器P1
进
P2
出与P2进P1出有什么其别
答:
无区别,电流
互感器
正常工作。如果从
P1
进,S1端接地,如果从
P2
进,S2端接地。流互感器是依据电磁感应原理将一次侧大电流转换成二次侧小电流来测量的仪器。电流互感器是由闭合的铁心和绕组组成。它的一次侧绕组匝数很少,串在需要测量的电流的线路中。它工作时,二次回路总是闭合的,所以测量仪表和保护...
互感器
如果
p1
和
p2
放反了么样
接线
正确
答:
P1P2
反了,那么就把S1S2也反过来即可。即
互感器
的S2接电表的1、4、7,S1接电表的3、6、9。
电流
互感器P1
在母线侧或
P2
在母线侧时,二次该怎么接
答:
神级回答哦!
P1P2
不懂回答什么问题!二次侧,楼主观察一下
接线
端子。室外独立CT,在接线盒内;室内的柜内CT,在底部边上。室外的二次绕组多一些,柜内的一般只有两组。1s1-1s2;2s1-2s2...接线时候把S1看作电流流出方向,S2看作流回的方向接线即可。室外的一般还有可调节变比的一次桩头,所以部分...
电流
互感器p1
朝上还是
p2
朝上
答:
P1朝上。通常情况下,
互感器P1P2
这样朝向,即一次侧的电压引脚P1朝上,二次侧的电压引脚P2朝下。这种朝向方式能够使得互感器具有更好的精度和稳定性,同时保证测量数据更加准确。如果将互感器P1P2转动180度,即一次侧的电压引脚P1朝下,二次侧的电压引脚P2朝上,这将会对电能传输和测量造成一定的影响。
电流
互感器安装
方向?
答:
是。
互感器安装
是有方向性的,过去有标记L1、L2的,现在有标记
P1
、
P2
,一般选择1为进,2为出。电流互感器就是把大电流变成小电流,用于保护、测量、计量等,这样可以节省设备的绝缘造价,保证人身安全等,电流互感器存在的意义就是有变比,就是把大电流变成小电流(最大5安)来测量或计量等,300/5就...
疑惑: 110KV GIS 关于CT电流
互感器 P1
.
P2
的问题..
答:
但是现在是
P2
进
P1
出,理伦上讲一次接反了,二次也要接反,但是对于单电流比是可以的。你说的是双电流比,要是使用大变比也是可以,但是如果使用小电比这样
接线
就不行了,误差会超差。还是举个简单例子说明吧:50-75/5A假如二次绕线为10匝+5匝(实际这样做是不可能的)我们知道双电流比
互感器
实际...
电流
互感器
的
P1 P2
接反对电表的计量有什么后果? S
答:
如果
接线
正确,(指的是一次连接和二次出线接的端子)就是P1和P2反了,或者S1和S2反了,更或者两则都同时出现了接反。对设备都不会有影响。 1、如果接电流表,发现反转了,一次或者二次反一下就可以了。 2、如果用在计量的话一次二次同时反了,电流
互感器
的
P1 P2
接反对电表的计量有什么后果?
三相四线电表带互感器电表电源接
互感器p1
,和接
p2
方有什么区别?
答:
你好 三相四线电表带
互感器
,原理是稳定输出和计量。所以
p1
,
p2
,p3必须按顺序
接线
。第一起到稳定的计量方式,第二,不会产生不可控的互感混乱