77问答网
所有问题
当前搜索:
买的地下室顶上有消防管道
地下室消防
卷帘门附近如何埋
管的
答:
1、是卷帘盒直接顶至结构梁底,该做法,
管道
无法穿越。2、是卷帘盒固定在的钢梁或其它构筑物底部,相当于门头过梁做法,钢梁与结构梁底有一定缝隙,后期做防火分隔或防火封堵,该处可穿越管道,但是应做好防火封堵。
消防管道
安装顺序如何确定?
答:
3、
消防管
(消喷管)因为要考虑喷头与其他物体的安全距离,建议排在最下面。4、根据现场的具体情况来确定,其实排水管和消防管管径大小差不多,可以并排走,给水管较小,也可以与消防管、排水管并排。5、
管道
排列有基本原则:竖向电上水下、有压管道让无压管道、小管让大管;最关键的一点:结合现场情况...
消防
主
管道地下室
环了楼顶还用环吗?
答:
消火栓系统
地下室
和屋顶都须环通。
高层屋面
消防管道
如何保温
答:
可以在屋面成环的。保温措施保险起见可以做电伴热保温,伴热温度为5度即可。请专业厂家计算并选用产品。在标准图集中有专门讲电伴热的,可以找来看看。这样的设计花费不会很大,也满足安全和使用要求。补充:毕业设计要和未来的工作联系起来。因为消火栓
管道
内的水平时是不流动,因此保温层的厚度计算没有...
消防水管
保温规范
消防管道
橡塑保温怎么做
答:
二、工具准备:1、钢卷尺、美工刀、剪刀、记号笔、圆规、钢筋、手锤、剁子、弯钩、靠尺、铁锹、平抹子。三、 橡塑保温材料室内给排水
管道
保温施工流程 管道表面清理→保温材料下料→涂抹胶水→保温成型→保温层施工 四、保温材料要求 1、保温 设置在不采暖房间及
地下室
生活水箱/屋顶
消防
水箱均采用60mm...
防空
地下室
给排水设计的做法及处理办法?
答:
(2)设置防护阀门:防空
地下室的
给水引入管、排水出户管、污水池透气管、发电机房供油管,应在防空地下室的内侧设置防护阀门;穿过防护单元之间的防护密闭隔墙时,应在墙两侧
的管道
上设置。思索到市场上1.6 Mpa的阀门质量较有保证,倡议参照
消防
请求选用工作压力为1.6 MPa的防护阀门。
请问,谁知道
地下
车库
的管道
布置,其中有喷淋、
消防
、新风、供热、给水...
答:
此阀门可用工作压力大于1.0MPa的闸阀或蝶阀替代; (2)人防地下车库消火栓系统单独成环,引入管由人防侧墙接入,在人防侧墙内设防爆波阀门。 (1)的缺点是增加了
消防管道上的
阀门,消防系统的安全度降低。对于高层建筑
的地下
车库,消火栓减压只能通过减压孔板进行。(2)的缺点是增加了消防管道管材...
地下室
顶板后浇带这边可以预埋套管吗
答:
6
消防
给水管必须穿过伸缩缝及沉降缝时,应采用波纹管和补偿器等技术措施根据规范12, 应预留洞口, 洞口高度应保证
管顶
上部净空不小于建筑物的沉降量;4 消防给水管穿过建筑物承重墙或基础时。19条 3 消防给水管穿过
地下室
外墙、构筑物墙壁以及屋面等有防水要求处时,应设防水套管。3,套管长度不应...
地下室
风管和给排
水管
有冲突时怎么调整
答:
调整一般原则:小管让大管,有压管让重力流管道。风管比较大,一般如果与给水、
消防管线
冲突时给水、消防管线避让;但如果是与重力流排水管道冲突,如果管道标高不允许调整,则风管进行避让。
室内
消防管道的
铺设
答:
4 地下、半地下建筑(包括建筑附属
的地下室
、半地下室);5 厂房;6 仓库;7 甲、乙、丙类液体储罐(区);8 可燃、助燃气体储罐(区);9 可燃材料堆场;10 城市交通隧道。”二、消火栓主干栓强烈不建议采用埋地的形式,你描述中影响其布置在楼板下面的唯一障碍就是“在大厅的两边直接露出
消防管
”,我...
棣栭〉
<涓婁竴椤
6
7
8
9
11
12
13
14
10
15
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜