答:
两者均需有熔体作短路保护,还有电动机功率不大于供电
变压器容量的
30%。总之,切记电动机用负荷开关直接起动是有条件的!(2)负荷开关均由简易隔离开关闸刀和熔断器或熔体组成。为了避免电动机起动时的大电流,负荷开关的容量,即额定电流(A);作短路保护的熔体额定电流(A),分别按“六倍千瓦选 开关...
电厂检修时最需要迫切解决的问题或者难题是什么
答:
3)有载调压装置电动控制回路各接线端子应接触良好,保护电动机用的熔断器的额定电流与电机
容量
应相配合(一般为电机额定电流的2倍),在主控制室电动操作一个循环,行程指示灯、位置指示盘,动作计数器指示应正确无误,极限位置的电气闭锁应可靠;紧急停止按钮应好用。4)有载调压装置的瓦斯保护应接入跳闸。 18、
变压器
新...
什么叫仪用
变压器
?
答:
1班指电压互感器和电流互感器,有些制作精度比较高。
试论建筑电气设计中的节能方式?
答:
例如需要装机
容量
为2000KVA,可选2台1000KVA,不选4台500KVA.因为
选用
前者可节能:△P=4×(1.6+4.44)-2×(2.45+7.45)=4.36KW(全按β=100%计,同等条件,SC3变压器)。在
变压器选择
中,能掌握好上述三点原则,即满足了节约能源,又经济合理
的原则
。减少线路上的能量损耗由于线路上存在电阻,有电流流过时,就会产生有...
城乡电网无功补偿装置运行现状分析
答:
另外,当这种用户无负荷时,自动投切装置全部切除电容器,而
变压器的
无功损耗得不到补偿,为了避免此种情况发生,应按变压器容载时消耗的无功
容量
,在变压器二次侧安装固定补偿容量,其容量按Q=Se·10的值配备。90年代以前,农村低压用电以居民生活用电为主,其负荷主要是照明用白炽灯,不仅用电量少而且...
测量绝缘电阻一般用什么仪器
答:
测量绝缘电阻使用的仪器有:1、兆欧表主要用来检查电气设备、家用电器或电气线路对地及相间的绝缘电阻。按不同的产品,兆欧表
选择
100V、250V、500V、1000V等不同的电压等级,来测量其绝缘电阻值。2、万用表可以用于测设备元件的电阻值,万用表测量绝缘电阻时,要调到欧姆档来测,一般有:x1,x10,...
变频器为什么能省电,能省多少?
答:
变频器是通过轻负载降压实现节能,拖动转距负载由于转速没有多大变化,即便是降低电压,也不会很多,所以说节能很微弱。但是用在风机环境就不同了,当需要较小的风量时刻,电机会降低速度,我们知道风机的耗能跟转速的1.7次方成正比,所以电机的转距会急剧下降,节能效果明显。如果我们用在油井上,就会...
空气开关的级别可分哪几种?
答:
1、按线路预期短路电流的计算来
选择
断路器的分断能力精确的线路预期短路电流的计算是一项极其繁琐的工作。因此便有一些误差不很大而工程上可以被接受的简捷计算方法:(1)对于10/0.4KV电压等级的
变压器
,可以考虑高压侧的短路
容量
为无穷大(10KV侧的短路容量一般为200~400MVA甚至更大,因此按无穷大来考虑,...
变频器的相关问答
答:
电机起动时将流过和
容量
相对应的起动电流,电机定子侧的
变压器
产生电压降,电机容量大时此压降影响也大,连接在同一变压器上的变频器将做出欠压或瞬停的判断,因而有时保护功能(IPE)动作,造成停止运转。 21、什么是变频分辨率?有什么意义?对于数字控制的变频器,即使频率指令为模拟信号,输出频率也是有级给定。这个级差的...
怎么申请撤销光伏发电
容量
?
答:
另外在设备
选择
的时候也要擦亮双眼,不能因一时蝇头小利而弃产品质量于不顾,结果呢损失的还是用户自己,在设备选择过程中一定要选择一线品牌,这样质量、服务有保证,像组件、逆变器、支架以及线缆配件选择皆要遵循这个
原则
。第四步,验收、并网、签协议。光伏电站施工完毕后,带上组件、逆变器等产品的...