三菱
M64S系统
报警
S52伺服警告 00A6 Y 机床可以正常工作
答:
三菱加工中心
加工过程中出现S52伺服警告,
报警
码:S5200E1Z时提示过载4102警告,说明加工中心已经达到过载报警条件的85%或更高,此时减轻加工中心的负载情况报警即可自动解除。加工中心的加工表面形状是由直线、圆弧或其他曲线所组成。普通铣床操作者根据图样的要求选定的铣刀转速相配合,使刀具对工件进行切削...
三菱
M70
加工中心
显示M01有外部互锁的轴 怎么解决 求助 谢谢
答:
一般是刀库问题:正常页面下找到“PLC开关”软件,按下“Y”键,再按下“设定有效”,光标移到30、31项,按下“ON”键,手轮移动Z轴至行程内。按下:“OFF”键关闭:30、31项,确认下各刀刀号。
三菱
m64s要求维修人员进行维修。
报警
参数为M010004xyZ。报警参数为M010004xyZ。移动任何轴时都会显示...
加工中心三菱
系统
报警
答:
外部急停信号动作没有,另外就是伺服驱动器和
加工
参数有没有问题
三菱
CNC
加工中心报警
2018 ATC COUNTER ERROR怎么解决
答:
应该是计数错误吧 是不是你在换刀的时候按复位了或者急停了 如果是这样的最好的办法就是手动转动刀盘就行了
三菱
60S系统
加工中心
S02初期参数错误怎么办啊
答:
解决方法:需要检查连接电机轴及蜗杠联轴器松动情况,可紧固联轴器上的螺钉。还有就是刀杯的气缸气压不够,可以调试气缸上的调节阀。一般配备容量较大的链式刀库,机床带有一个自动分度工作台或配有双工作台以便于工件的装卸,适合于工件在一次装夹后.自动完成多表面、多工序的
加工
,主要用于箱体类零件的...
三菱加工中心
4.CL/UCL SW FAULT
报警
答:
加工中心
夹紧松开检测失败,这两个开关换了应该就没问题了
三菱加工中心
刀臂摇回去了还是
报警
答:
得看你摇回去的刀臂位置对不对?如果不对肯定
报警
,如果位置正确那么凸轮感应器检查一下,再关机开机试一下。
三菱
系统
加工中心
出现以下出错信息是怎么回事啊?请各位大侠指教 PROGRA...
答:
程序头出错了,检查下程序头看看有没有什么问题,或者重新处理个程序进去看看
三菱
系统
报警
自动运行暂停信号开怎么解决
答:
将该热保护断电器复位便可以解决
报警
的问题,但是特别提醒要检查一下报警的原因是因为电机问题还是外面因素如有异物卡阻电机造成的,简单地复位是不能解决该问题的。
加工中心三菱
系统报警1004怎么解决 过负载报警 是撞机了?还是切削量大了? 关机,关总电源,重启。三菱系统报警 过负载报警,超过...
加工中心三菱
系统报x03是什么意思?
答:
X03一般指的是
三菱加工中心
的急停
报警
,这意味着由于发生故障,系统受到了外力或设备本身出现了问题,从而导致系统急停。