三菱frf740变频器说明书
三菱FR
-
F740
-55K故障报警是 E.IOH ,和参数有关吗、?
答:
与参数无关
三菱F740
18.5KW
变频器
换过模块,运行几分钟后显示出现oL闪烁,到10分...
答:
变频器
运行报警不一定是坏,有可能是一种正常现象; OL是过载,是不是运行时,电流确实比较大?既然出现OL报警闪了,变频器没有停止运行么???怎么后面还会出现OV2? 是不是OL复位以后出现OV2的?? 有么有检测输入电压是否正常??
三菱变频器
在没有负载的情况下报警!
答:
呵呵,这个故障是E.OC1吧?加速过电流,
三菱变频器
我没修过,这种情况如果排除软件以及设置等方面,那么基本上就是模块或者驱动回路的问题了,或则是检测回路的故障。现在非专业维修人员维修只要有示波器,万用表(数字式.指针式各一块)就基本上可以了,因为能维修的也就只有驱动和开关电源,输入口,...
FR
-
F740
-15K-CHT用途
答:
FR
-
F740
-15K-CHT是一款被广泛应用于风机、水泵等专用领域的高效变频器,同时也具备通用型
三菱变频器
的特性。它以其卓越的性能,在多个行业中展现出显著优势。Mitsubishi变频器F700系列不仅适用于通用场景,特别针对风机、水泵和空调等行业进行了优化设计。它提供了丰富的功能,包括标准的PID控制,以及独特的多...
三菱变频器
对西门子PLC的DA转换的干扰
答:
这是因为你接到
变频器
的动力线跟PT100到PLC的线在桥架的距离太近了。变频器停止时温度正常,一旦启动就对温度干扰很大。你要做的就是把DA模块接线单独捆起来穿在一根金属管里然后在把它放在桥架上,这样能减小一点。其实最好是分开布线。
三菱F740变频器
用5伏控制频率
答:
设定模拟量给定。最大给定要设定50%。
用FX3U与
三菱F740变频器
做通讯,目的是来做恒压,我买了FX3U-485的BD板...
答:
恒压、、所谓的恒压无非是根据压力大小控制
变频器
的频率,控制频率有很多方法,端子给定 电位计 组合端子 模拟量给定 还有就是通讯了 你既然买了485bd那肯定打算用通讯给定了吧 简单点就是用PID指令输出数字量 数字量经过换算给变频器 祝你好运!
三菱F740变频器
没有输出但不报警故障是怎么回事?模块坏了吗?
答:
假如只是模块坏了,
变频器
是应该可以检测到的,并报警的。可能是检测+模块都坏了。
三菱变频器
哪些系列?各有什么特点?
答:
FR
-A740 高性能矢量
变频器
■ 功率范围:0.4~500kW ■ 闭环时可进行高精度的转矩/速度/位置控制 ■ 无传感器矢量控制可实现转矩/速度控制 ■ 内置PLC功能(特殊型号)■ 使用长寿命元器件,内置EMC滤波器 ■ 强大的网络通讯功能,支持DeviceNet,Profibus-DP,Modbus等协议 FR-
F740
系列 变频调速器多...
三菱
哪款
变频器
是小功率风机专用的?能不能说下具体型号?谢谢!_百度知...
答:
三菱
F系统的
变频器
是风机专用的。
FR
-
F740
-0.75K-CH。最小的只有750瓦,没有200瓦的。您可以用750瓦。