三相负载
50KW,
三相四线
,问4根电线要用多少平方?
怎么
计算的?
答:
在380V的电源下,约100kW的
负载
。120平方的铜导线,可以承载的安全电流容量为210A。如果功率因数取0.9;计算出的功率为:(380*210*1.732*0.9)=124.
4
kW。依据电工法规规定,作为电器之电路设备容量,需有125%的容量安全系数,因此在安全容量的考量下,120平方铜导线可承载的负载量估算如下:(124...
大学电工电子问题 对称
三相四线
制电路,中
负载
星型连接,已知电源线电 ...
答:
P=√3UIcosφ,U为线电压、U为线电流,代入 cosφ=4000/(√3x380x8.8)=0.69 φ=46.32° 无功功率Q=√3UIsinφ=√3xsin46.32°=4189Var S=√(P^2+Q^2)=√(4000^2+4189^2)=5792VA 解毕。
380v电源,
三相四线
电路
负载
为38KW,
怎么
计算使用导线的截面积啊?计算公...
答:
有了电流,将电源线径求出来。线径公式:d=0.8×√I,再利用电线直径,将电线的截面积求出来。这是数学公式:半径×半径×3.14;好了,到此算完了,所使用电源线的规格求出来了。
三相四线
制,在低压配电网中,输电线路一般采用三相四线制,其中三条线路分别代表A,B,C三相,另一条是中性线N或...
三相四线
电源,
负载
都是单相用电
怎么
计算空开大小?
答:
三相
电源使用,要采用平衡每相
负载
也就是说50kw平分到三相,每一相也就是17kw,电流就是70A左右那么选择的话就选用80A的空开就可以了 希望我的回答对你有帮助望采纳
阻性
负载
100安
三相四线
电表最大负载多少?
答:
三相电流100A,如果是纯电阻性
负载
的话,在
三相四线
电度表上显示的功率为50KW。
16平方
三相四线 负载
220v48000w,用多大电表,还有220v25000w负载得用多大...
答:
负载
220v
4
8000w额定电流约25A,可以选择30A的电表,40A的空气开关。电表的选择及安装注意:电表容量的选择:选择电表的容量应使用电设备在电表额定电流的20~120%之间,单相220V照明装置以每千瓦5安,
三相
380V动力用电以每千伏1.5安或2安计算为宜。 电表电流的大小:一般家庭用电表额定电流不宜大于10安...
在
三相四线
中如果
负荷
均为220v电器分配在两个相线中第三个相线无...
答:
在
三相四线
中如果
负荷
均为220v电器分配在两个相线中第三个相线无
负载
在三相四线中如果负荷均为220v电器分配在两个相线中第三个相线无负载,会有什么后果???... 在三相四线中如果负荷均为220v电器分配在两个相线中第三个相线无负载,会有什么后果??? 展开 我来答 分享 微信扫一扫 网络繁忙请稍后...
三相四线
制计算题
答:
1》负载两端电压:U相=U线/1.732=380/1.732=220V,相电流:I=U/R=220/22=10A,相
三相四线负载
星形接法电流等于线电流。2》当中性线断开时,因
三相负载
平衡,星接点与没断中性线一样乃为零伏,负载电压、电流不变。
三相四线
制电能表接单相
负载怎么
接
答:
任取一项相电压和零线,后接单相
负载
即可。最好不要取两个相电压的电。
在线电压等于380v的
三相四线
制电路中,若三相对称
负载
的每相电阻R=15Ω...
答:
仅以Y形联结、电阻、电感为串联为例。每相阻抗:Z=根号(R平方+XL平方)=根号(15×15+20×20)=25(Ω)每相电流:I=U/Z=380/1.732/25≈8.8(A)1》电路中的有功功率:P=I×I×R×3=8.8×8.8×15×3≈3485(W)=3.485KW2》视在功率:S=I×I×Z×3=8.8×8.8×25×...