三相四线电表零线带电怎么回事
三相四线电表
接表以后
零线怎么带电
呢什么原因?
答:
零线带电的原因有以下几种,第一,
三相负荷严重不平衡造成某一相电流严重偏大
。第二,总零线开路。第三,电度表零线接触不良。
三相四线电表零线有电
答:
零线带电是由于三相负载严重不平衡造成的
,解决的办法是调整三路单相负载,尽量使其平衡,零线就不带电了。
三相四线电表
接表以后
零线怎么带电
呢什么原因
答:
三相四线电表
的
零线
象灯负载一样,进一根1.5---2.5的线到表的零线端压接好就行。这条线就是给电度表电压220V线圈一零电位而已。其余系统零线该多大就多大。一点不影响计量。
为什么三相四线电表
接三根火线进去
零线
端有电流
答:
三相四线电度表
不接
零线
一样会计量,我认为会影响计量准确度的,如所接负荷是纯三相用电无所谓(如三相电机),但当负荷是单相用电时就不准确啦,而这只电表是三相四线制的呀,不接零线单相用电时,电表线圈上就没电压了,计量也就不准啦。 ( 1 三相不平衡有电流 2 电表内部零件供电...
为什么三相四线电表
接三根火线,
零线
端怎么会
有电
答:
零线不进电表”时,
三相电表
的电压线圈,会形成悬浮的中性点,这个中性点【虽然不接零线】但与各相的电压也是“相电压”220V,基本不影响电度的计量。——★2、此时,“用一根火线和
零线电表
读数如何?”(电流线圈一定要接入)...虽然计量
有
微弱的误差,但基本上是在允许的误差范围之内。
三相四线电表
火线和
零线
通是
咋回事
答:
你是说在
零线
上能测出电来吧,断开负载还通就是
电表
的问题,但那样电表有走电。如果断开是正常的,多为负载的。如空调等只是摇控关机了,实际还是处于耗电状态,所以零线回路会
有电
(电笔测)
电表零线有电怎么回事
?有电正常吗
答:
1. 电表内部结构故障:电表内部结构故障可能导致
电表零线有电
。2. 电表外部环境故障:电表外部环境故障,如接触不良、绝缘损坏等,可能导致电表零线有电。3. 电源线缆故障:电源线缆故障,如断路、短路等,可能导致电表零线有电。
4
. 电表老化:电表老化也可能导致电表零线有电。5. 电表质量问题:电表质量...
电表
箱里的
零线带电
是
怎么回事
?
答:
三相
380V
零线有
电流有两种原因:1、三相不平衡造成,但是零线电流不会超过某一相。2、三次谐波造成,零线电流不但超过火线电流,还会达火线电流的2到3倍。解决方法:1、第一种情况,均匀分配三相负载,避免三相不平衡造成零线电流。2、第二种情况,加装零线电流消除器消除三次谐波零线电流。同时长时间零线...
为什么零线
上
有电
?
答:
也就是出现了电压,一般也都超过了正常的电压。
零线有电怎么回事
1、如果零线火线都带电,那么就说明是因为断零造成的。2、如果家里的电器都可以正常的使用,零线跟火线全部带电,那么就是因为变压器
三相
不平衡。3、如果断电后零线火线全部带电,那么就是因为漏电保护器错误接线导致的。
电表
箱里的
零线带电
是
怎么回事
?
答:
电表
箱的
零线带电
,说明这个供电回路起始端零线接地不好(即,变压器中性点工作接地不好),或者你所在的电表箱到电源起始端的零线连接不可靠(有虚接)
1