你好:——★1、三相
电机
的工作电流=电机功率÷(电压×根号
3
×功率因数×效率)。——★2、经验表明,三相电机的工作电流大约是功率(
千瓦
)×2,大约为1.5A左右。——★3、精确计算,需要第一条中的各个参数。
30
千瓦
的三相
电动机
可以安装200A的空开吗?
答:
30KW380V三相异步鼠笼式
电动机
额定工作电流为:30/1.732/0.38/0.8(功率因数)=57A 启动电流是额定电流的
3
-5倍,也就是171-285A。断路器选用
电机
额定电流的1.5-2倍就可以了,200A的断路器是没毛病的,最好不要用断路器直接启动,因为对电网冲击太大了。可以使用星型-三角型启动,自耦减压启动...
同样是
3千瓦
的
电机
,220伏和380伏在功力上有什么区别?
答:
同样是
3千瓦
的
电机
,二者消耗的电功率是一样的,均是3千瓦。在接入电机的电线时,220伏属于单相电,接一根相线、一根零线和一根地线(起接地保护作用)即可工作,380伏是三相电,须接三根相线、一根地线才能工作。工作时,使用220伏的电机电流大,使用380伏的电流相对小。二者在出力(功力)上应该是一样...
500千伏安变压器最大能带
多少千瓦
的
电机
?如何算?
答:
根据《电力工程设计手册》,变压器容量,对于平稳负荷供电的单台变压器,负荷率一般取85%左右,功率因素选用0.8,故,25*85%*0.8=17
KW
以下
电机
。对于稳定性负荷,如果没有大型启动设备,停电恢复时无群体自启动,假设负荷平均功率因数为0.85,变压器的效率为90%,则400KVA变压器可带负荷:P=η×COSφ...
90
千瓦
的
电机
应该接
多少安
的开关?
答:
90
千瓦
的
电机
应该接
多少安
的开关?具体怎么计算的,要详细的计算公式。首先计算出电机的额定电流,或者是自己查看电机铭牌的额定电流,三相电机电流计算公式:I=P/1.73×380×0.85×0.85 =90000÷474.97=189.5A,开关选择一般是额定电流的1.2倍,所以189.5×1.2=227.4A,可以选择标准系列250A的...
3.5
千瓦
发
电机
输出电流为
多少安
?
答:
三峡电站单台机组出力70万
千瓦
,水轮机转轮名义直径9.709/10.427m(VGS/Alstom),是当今世界最大的混流式水轮机转轮。机组采用三个导轴承的半伞式结构,推力轴承负荷5050/5500t,为当今世界之最。发
电机
额定出力77.8万千伏安,功率因数0.9。为提高在高水头下水轮机运行的稳定性,发电机设计最大出...
我用的
3
*10(40)安的电表用40
千瓦
的
电机
为什么没有烧掉
答:
则该电表能承受的最大功率为:P=√
3
×U×I×cosφ=1.732×380×40×0.85=22kW。3*10(40)安的电表理论最大可以带22KW功率。
电机
不会烧,是因为电机有保护装置,但是3*10(40)安的电表带40KW 电机是不可以,会烧坏电表。电能表的简称,是用来测量电能的仪表,又称电度表,火表,电能表,
千瓦
...
40KW的三相380V
电机
用
多少
平方的电缆线?求运算公式谢谢
答:
40
千瓦
的三相380V
电机
要用25mm²的铝电缆,20mm²的铜电缆。由三相电机公式得:P=1.732UIcosΦ 所以功率40kw的额定电流I=P/1.732UcosΦ=40/1.732/0.38/0.8=40/0.53=75A,cosΦ为0.8。电压为380V。根据电流75A,查电缆手册YJV知,需要用25mm²的铝电缆,20mm²的铜...
15KW
电机
空转电流应为
多少安
?
答:
以及功率因数和效率的折减值,即0.85乘以0.85。具体计算如下:电流(I)= 15000瓦(15
千瓦
) / (1.73 × 380伏特 × 0.85 × 0.85)执行这个计算,我们得到大约31.6
安培
的电流。在实际应用中,为了安全考虑,通常会稍微增加电流值,比如选择32安培的额定电流来确保
电机
在空转时不会过载。
三相51
千瓦的电动机
负载时线电流大概是
多少
?负载线电流达到280安正常...
答:
三相51
千瓦的电动机
负载时线电流大约在100A上下,多极的低速电机可达140A上下,负载线电流达到280安是绝对不正常的,不正常的问题可能会出现在“电流测量出现方法、仪表错误”,否则较额定值增大一倍半的电流是要烧电机的。