一类和二类民用建筑
中心机房符合国家
二类
标准建设要求
答:
既然是
民用建筑
,首先要满足《民用建筑电器设计规范》JGJ 16-2008,《电子信息机房设计规范》GB 50174-2008。还有就是最新版的《建筑物防雷设计规范》GB50057-2010和《建筑物电子信息系统防雷技术规范》GB 50343-2004必不可少的。《自动火灾报警系统设计规范》GB 50116-98《建筑设计防火规范》GB 50016-...
我国现行《
建筑
设计防火规范》中,关于消防电源及其配电有哪些规定...
答:
②
一类
高层
民用建筑
。2)下列建筑物、储罐(区)和堆场的消防用电应按二级负荷供电:① 室外消防用水量大于30L/s的厂房(仓库)。② 室外消防用水量大于35L/s的可燃材料堆场、可燃气体储罐(区)和甲、乙类液体储罐(区)。③ 粮食仓库及粮食筒仓。④
二类
高层民用建筑。⑤ 座位数超过1500个的...
为什么
二类建筑
设计18T消防水箱?
答:
消防水箱一般是楼顶水箱 就是规范中的高位水箱。在《高层
民用建筑
设计防火规范》中:7.4.7 采用高压给水系统时,可不设高位消防水箱。当采用临时高压给水系统时,应设高位消防水箱,并应符合下列规定:7.4.7.1 高位消防水箱的消防储水量,一类公共建筑不应小于18m3;
二类
公共
建筑和一类
居住建筑不应小于...
下列不属于高层
民用建筑
的是什么
答:
- 医疗建筑、重要公共建筑、独立的老年人照料设施;- 省级及以上广播电视和防灾指挥调度建筑、网局级和省级电力调度建筑;- 藏书超过100万册的图书馆、书库。2.
二类
高层
民用建筑
包括:- 住宅建筑:建筑高度大于27米但不大于54米的住宅建筑(包括设置商业服务网点的住宅建筑)。- 公共建筑:除
一类
高层公共...
消防法中关于地下室有哪些明文规定和要求
答:
消防法对于地下室消防安全没有明文规定,但是在其他相应的建筑消防规范里有着明确的规定。《高层
民用建筑
设计防火规范》就规定了高层建筑地下室的耐火等级应为一级。根据《高层民用建筑设计防火规范》3.0.4
一类
高层建筑的耐火等级应为一级,
二类
高层建筑的耐火等级不应低于二级。裙房的耐火等级不应低于...
建筑
高度多少米才能设计消防水箱
答:
高位消防水箱的设置。1 一类高层公共建筑不应小于 36m3 ,但当建筑高度大于 100m 时不应小于 50m 3 ,当建筑高度大于150m 时不应小于 100m3 ;2 多层公共建筑、
二类
高层公共
建筑和一类
高层居住建筑不应小于 18m3 ,当一类住宅建筑高度超过 100m 时不应小于 36m3 ;3 二类高层住宅不应小于 12m3 ...
建筑
分类和耐火等级建筑工程介绍?
答:
建筑分类和耐火等级
民用建筑
的耐火等级应根据建筑高度、使用功能、重要性和火灾扑救难度等确定, 并应符合下列规定:1、地下或半地下建筑(室)和
一类
高层建筑的耐火等级不应低于一级;2、单、多层重要公共建筑
和二类
高层建筑的耐火等级不应低于二级。建筑高度大于100 m的民用建筑,其楼板的耐火极限不应低于...