77问答网
所有问题
当前搜索:
zsfm隔膜式雨淋阀
ZSFM隔膜式雨淋
报警阀结构及用途
答:
ZSFM
型的
隔膜式雨淋
报警阀采用独特的隔膜设计,将主阀分为上下两个腔室,其中上部为控制腔。其工作原理是利用上下腔室的面积差来产生水压,实现主阀的密封。在正常情况下,当系统未失火时,阀门状态如下:三球阀处于关闭状态,针阀、检修球阀和末端球阀开启,电磁阀、手动球阀和排放球阀则处于可调节状态。...
ZSFM隔膜式雨淋
报警
阀ZSFM
型隔膜式雨淋报警阀介绍
答:
ZSFM
系列
隔膜式雨淋
报警阀是一种由主阀、水力警铃、压力开关、手动球阀、电磁阀、三通球阀、针阀以及控制管路等多种组件构成的消防设备。它的设计旨在与开式喷头、水幕喷头、闭式喷头以及火灾报警控制系统协同工作,形成完整的水喷灭火系统。这款报警阀以其简洁的结构、易于操作的特性而著称,确保了系统的安...
ZSFM隔膜式雨淋
报警阀工作原理
答:
ZSFM隔膜式雨淋
报警阀的工作原理是基于电控系统的火灾响应机制。在常态下,
雨淋阀
会封闭消防水,保持系统侧管网无水的状态。其主要组件包括电控雨淋阀、开式或闭式喷头(需单独购买)、水流指示器、水力警铃、压力开关和电控制柜。火灾发生时,探测器检测到信号后,信号会传输到控制中心进行处理,然后控制中...
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
的性能参数
答:
ZSFM型隔膜式雨淋阀
的标准出厂配置包括:雨淋阀、应急站、滴水阀、供水压力表、防复位器、复位阀;控制腔压力表、控制腔进水阀、控制腔进水过滤器、控制腔进水止回阀;报警控制阀、报警试验阀、报警管路泄水孔板以及DN50排水阀。
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
安装与维护
答:
ZSFM隔膜雨淋阀
应竖直安装,通常高度为1.2米,两侧距离墙面不小于0.5米,正面则需距墙1.2米。阀后1-2米的位置应设置信号蝶阀,便于系统调试。安装时,打开塑料罩壳,红线接24V电源,黄线(或蓝线)连接至消防控制中心作为输出信号。接线完毕后,可通过旋转手轮确认启闭信号是否正常。为了保证排水顺畅...
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
性能参数
答:
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
具有广泛的性能参数,适用于多种工程环境。其工作压力范围在0.14-1.2MPa之间,确保了在不同压力条件下的稳定运行。阀体连接法兰设计符合ANSI标准,包括AF、FF密封面,甚至提供防爆型组件,如防爆碟阀、防爆电磁阀和防爆压力开关,以满足工程多样性和施工方的需求。特殊的流道和密封设计...
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
基本信息
答:
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
具有独特的设计,其阀体采用专业流体三维技术制造,保证了结构的高效和稳定性。隔膜部分采用优质双层增强橡胶材料,提供了卓越的耐压和耐磨性能,而弹簧则选用耐用的不锈钢材质,确保了阀门的长期可靠运行。阀体与阀盖采用球墨铸铁,提升了整体的强度和耐腐蚀性。国内知名阀门制造商如上海陆功...
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
的安装与维护
答:
ZSFM隔膜雨淋阀
应竖直安装,一般距地面高度宜为1.2M,两侧距墙不少于0.5M,正面距墙1.2m在阀后1-2M内设信号蝶阀以便系统调试使用。信号蝶阀接线时,打开塑料罩壳在接线板红线接24V电源,将黄线(或蓝线一起)接至消防控制中心,作为输出信号即可。接线完毕,可旋转手轮检查有无启闭信号输出。系统放水阀...
ZSFM
型
隔膜式雨淋阀
的性能参数
答:
a. 工作压力范围:0.14—1.2MPab.
隔膜式雨淋阀
的连接法兰,可制成ANSI:AF、FF密封面;并可提供防爆型雨淋阀装置(防爆型碟阀、防爆型电磁阀、防爆型压力开关),以满足不同工程、不同施工方的使用要求。c. 特殊的流道与密封设计,具有一定的自洁功能。d. 该阀在高压开启时,由于控制腔内还余...
地铁主体结构中的拼音简写
ZSFM
代表什么意思
答:
隔膜式雨淋
报警阀
ZSFM
系列隔膜
雨淋阀
由主阀,水力警铃,压力开关,手动球阀,电磁阀,三通球阀,针阀及控制管路等组成。配以开式喷头、水幕喷头、闭式喷头及火灾报警控制系统即可组成相应的水喷灭火系统。具有结构简单、操作容易、安全可靠、安装维护方便等特点。失火时,雨淋阀开启,系统开式喷头一齐自动...
1
2
涓嬩竴椤
其他人还搜
zsfm隔膜式雨淋阀部件说明
隔膜式雨淋阀工作原理
隔膜式雨淋报警阀工作原理
隔膜式雨淋报警阀安装
隔膜式雨淋阀结构图
隔膜式雨淋报警阀使用说明书
隔膜式雨淋阀复位视频
隔膜式雨淋阀防复位器工作原理
隔膜雨淋阀前后压力差别