wincc限值监视
wincc
输入值范围限制正负10
答:
限制流程如下:1、打开
WinCC
软件,并打开相应的项目。2、在项目中找到需要设置输入值范围的变量,右键点击该变量,选择属性。3、在属性对话框中,选择限制选项卡。4、在限制选项卡中,将下限设置为-10,将上限设置为10。5、点击应用按钮,然后点击确定按钮关闭对话框。6、当该变量的值超出正负10的范围时...
wincc
下限值触发动作
答:
wincc
下限值触发动作,其是由全局脚本中定义的定时器来触发执行的。在计算机属性中的全局脚本打勾的前提下,wincc项目激活后一直按照出发时间来循环执行。知识延伸:wincc的对象中,属性的c动作也是需要设置触发时间的。在“信息/触发器对话框(Ctrl+T)”中设置。比如:事件: 标准周期周期: 1秒以上脚本...
wincc
如何不限制输入值范围修改
答:
修改
wincc
输入值范围步骤如下:1、打开TIA中的HMI项目,找到HMI变量表。2、双击HMI变量表进入,选中想要设置的变量,右击选择“属性”——“范围”,然后在设置中点击右侧的下拉箭头,可以根据自己的需要选择输入值范围。wincc即视窗控制中心,应用于各种工业领域,如汽车工业、化工和制药行业、印刷行业等。
wincc
输入值范围限制
答:
从面市开始,用户就对SIMATIC
WinCC
(Windows Control center)印象深刻。一方面,是其高水平的创新,它使用户在早期就认识到即将到来的发展趋势并予以实现;另一方面,是其基于标准的长期产品策略,可确保用户的投资利益。凭借这种战略思想,WinCC,这一运行于Microsoft Windows 2000和XP下的Windows控制中心,已...
WINCC
高手请指教!WINCC上限值的更改!
答:
对输入输出域点右键-属性-输入输出-输出格式-多加几个9。
wincc
弹出对话框超过限制值怎么做
答:
改输入输出域的限制值,如果你输入的参数正确的话 人家做了限制值,就是为了起保护作用,在确保安全的情况下再进行修改
WinCC
I/O 域允许用户选择输入值的上限和下限,提供 "LimitMin" 和 "Li...
答:
可以在图形界面中的I/O对象中输入值
我如果想在
wincc
上做一个输入输出域来显示定时器的剩余数值该怎么做呢...
答:
1:建立一个内部变量(类型不限,16位无符号整形、有符号整形,32位无符号整形,有符号整形都可),这里我选16位无符号整形 2:建立一个脚本文件,定时触发器自己设,可以是一秒一次,另一种方法就是读取系统时间。3:在脚本中输入变量自减C代码。4:图形编辑器中加IO域,连接你的变量,5:点击激活...
WINCC
画面中如何添加一文本框,用来给变量输入数据。
答:
1、打开
WinCC
软件, 在项目管理器窗口中“变量管理”目录中,用鼠标右键单击需要创建的过程变量的连接,在弹出的菜单中选择“新建变量”。2、在弹出的“变量属性”对话框中的“常规”选项卡中“名称”文本框中可以输入过程变量的名称。3、在“数据类型”列表框中可以选择过程变量的数据类型。4、单击“选择...
工控机(
wincc
画面)读取并显示从压力变送器上采集压力值,求大神告诉一下...
答:
压力传感器为 4线制电流型吗。。。四限制电流型 : 仪表的+接 模块的+;仪表的负-接模块的负,然后 模块上的负端和20号端子短接。两线制的:按 图 接 书里面包含了电压。电流型接法