77问答网
所有问题
当前搜索:
veichi变频器故障表
veichi变频器
5.c是什么?
答:
veichi
伟创变频器
报S.C是系统异常
故障
,请参照下面图片内容进行检查处理。
veichi变频器故障
代码E.5C什么故障
答:
功率模块故障,可以试试不带负载启动,看跳不跳5C,
如果不跳就说明负载有异常,负载漏电,瞬间短路等都会引起功率模块5C故障
。如果不带负载启动还跳5C的话,就是变频器的问题了,返厂吧。
veichi变频器故障
代码ERR2?
答:
这个应该是AC70,AC70E这些系列的伟创变频器,ERR2意思是输出缺相
。所以需要先检测一下输出端,有没有电机接线松动,三相输出电压不平衡,电机损坏的问题,这些因素会及其容易导致报输出缺相故障。若检测正常而变频器偶尔跳这个故障,那么可能是干扰触发误报故障,可以吧输出缺相检测给关闭了。
veichi变频器故障
代码lui
答:
伟创(
VEICHI
)
变频器
报LUI是停机时对呀过低报警。检查处理方法看下面说明书截图。
veichi变频器
事故代码
答:
这个故障代码的意思是:变频器过热
。出现这种情况,先要检查变频器的散热风扇是否运转正常;散热底座是否堵塞。排除这两方面因素的话,则属于变频器硬件故障范畴,需要厂家售后或者是专业人士检测后确认的。
VEICHI变频器
显示o.C.3怎么处理?
答:
这个表示恒速过流,意思是瞬间电流过大了,那么如果是只触发了一次且可以复位再次工作,说明大概率是现场工况引起的,问题不大,可以将加速时间调长,检查一下电机以及确定一下父子啊是否有瞬间过大的波动等情况
变频器veichi
Ac70-T3-1R5G出Err1字样是啥意思?
答:
这个ERR1是变频器的故障码,该代码的所代表的
变频器故障
为:变频器输入侧缺相。解决方案 ● 检查三相输入电源电压及相 数;● 检查三相输入电源配线
velchl的
变频器
e.1lf是是什么原因
答:
伟创(
VEICHI
)
变频器
显示E.ILF是输入侧缺相报警,检查输入电源是否正常。
veich
变频器故障
代码0c3
答:
veichi变频器故障
代码0c3表示恒速过电流。主要原因是负载突变或者电网电压偏低。
veichi变频器
使用说明书一?
答:
OC1
故障
代码的含义是:加速中过电流。导致
变频器
加速过电流的原因有:1、加速时间设置过短;2、启动正在旋转的电机;3、 V/F 曲线设定不适或转矩提升值过高;4、变频器容量偏小。解决变频器加速过电流的措施有:1、适当延长加速时间;2、等电机完全停止后再启动、将[F1.00]设置为 1 或者 2;3...