答:
SC是线缆敷设方式标注的文字符号,表示电缆“穿低压流体输送焊接钢管(钢导管)敷设”
,老标准称“用水煤气钢管敷设”,此钢管的公称通径是150毫米。电缆保护管是指以电缆线芯为保护管而设的一种新型材质的硬质聚氯乙烯管,产品外观多为黄色,壁厚不小于1.2mm。其优点是施工方便快捷、内外壁光滑、附着力好,管...
kbg管和jdg
管sc
管的区别?
答:
4、厚度不同,
JDG管和KBG管属于薄壁管(JDG管是1.6mm厚)(KBG管是1.2mm),SC管属于厚壁管(2.0mm以上都有)5、管径不一样
,通常管径50以下的管都采用JDG、kbg管,管径50以上只能用SC管,JDG/kbg管最大管径只有50mm
电气配管
SC50是
什么意思
答:
SC表示镀锌钢管公径;DN50:公称直径50mm
。配管按其敷设方式分为明配管和暗配管。明配管敷设于墙壁、顶棚的表面及桁梁、支架等处;暗配管敷设于墙壁、顶棚、楼板及地面等内部。简介 配管可分为明配管和暗配管。明配管是将线管显露地敷设在建筑物表面。明配管应排列整齐、固定点间距均匀,一般管路是沿着...
sc电线
导管连接施工
规范
如何要求
答:
3、管线插座管线应穿越地梁第一根主筋,防止根部被破坏。4、PVC管道插座敷设,弧管部分最大距离不得小于15cm
,确保板面与梁面剪力最大不受管线影响。5、PVC管道插座敷设完成,砼浇筑完成后,导管根部应及时保护起来。6、PVC管道敷设不得三管叠加于一点内,确保保护层厚度;两管叠加,交叉点 距离不得小...
KBG管国标
厚度
是多少?
答:
详细信息以下:KBG管国家行业
标准规格
型号 KGB
壁厚
厚与JDG有非常大差别,JDG除开16的壁厚厚为1.2之外,其他所有为1.6。KGB壁厚厚和管尺寸相关。超过16的也有1.2的,更有的1.0的也是有的。KBG
管规格
型号有16毫米、20毫米、25mm、32mm、40mm、
50
毫米(企业:mm)。
YJV-5×16
SC50
- FC的意思?
答:
YJV-5×16
SC50
-FC表示用5×16平方毫米的铜芯交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力
电缆
、穿DN50的焊接钢管保护沿地下暗敷设。“Y”表示聚乙烯绝缘。“J”表示交。没有“L”为铜芯线,有“L”为铝芯线。“v”表示聚氯乙烯护套。“5"表示5根导线。“SC"表示焊接钢管。“50”表示保护管公称内径DN50。...
电工穿导线管有什么
规范
?
答:
(4)室外埋地敷设的
电缆
导管,其
壁厚
不得小于2mm,埋深不应小于0.7m。(5)室内(外)导管的管口应设置在盒、箱内,在落地式配电箱内的管口,箱底无封板的,管口应高出基础面
50
~80mm。(6)电缆导管的弯曲半径不应小于
规范
规定的电缆最小允许弯曲半径。(7)直埋于地下或楼板内的刚性绝缘导管...
yjv22-4*6-
SC50是
什么
电缆线
是铜芯吗?
答:
yjv22:铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铠装
电缆
;4×6:4芯线,每根截面积6mm²;
SC50
:穿50mm焊接钢管保护。
2×WDZN-YJ(F)E-0.6/1KV-5×16-
SC50
-FC是什么意思?
答:
- 0.6/1KV:这表示
电缆
的额定电压范围。在这种情况下,电缆的额定电压为0.6千伏(600伏)到1千伏(1000伏)之间。- 5×16:这表示电缆的截面积。具体为5根芯线,每根芯线的截面积为16平方毫米。截面积通常用来表示电缆的导体横截面大小。-
SC50
:这可能指的是电缆的外护套(sheath)材料或
规范
...
路灯工程中
SC50管
在市政定额里套用什么定额
答:
1. 基础工程定额:路灯杆的安装需要进行基础工程,包括挖掘基坑、浇筑混凝土等。在基础工程定额中,会规定
SC50管
的使用量和施工方法,以及相关的人工和材料费用。2. 金属结构定额:SC50管作为路灯杆的主要材料之一,会在金属结构定额中进行计算。该定额会规定SC50管的
规格
、长度、数量等,并计算相关的材料...