77问答网
所有问题
当前搜索:
pvc给水管对应壁厚是多少
pvc给水管
的外径有哪些型号?
答:
分为轻型-205、中型-305、重型-405三种
。区分的标准就是PVC管的壁厚 1、轻型-205 外径 ¢16mm-¢50mm 2、中型-305 外径 ¢16mm-¢50mm 3、重型-305 外径 ¢16mm-¢50mm公称外径分别为:16、20、25、32、40的产品厚度如下:1、16外径的轻、中、重厚度分别为:1.00(轻,允许差+0.15)、...
pvc
-u
给水管
直径为140,180,225,0.63mpa的
壁厚是多少
答:
1. 根据GB/T 10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材标准,
0.63MPa压力等级下:- DN 140规格的管材最小壁厚为3.5mm
。- DN 180规格的管材最小壁厚为4.4mm。- DN 225规格的管材最小壁厚为5.5mm。2. 该标准中还提供了其他规格和压力等级的管材壁厚信息,具体可见附录中的图表。
pvc
排水
管厚
度国家标准是什么
答:
pvc排水管厚度国家标准是32毫米
、40毫米、50毫米、75毫米、90毫米、110毫米、125毫米、160毫米、180毫米、200毫米、250毫米、315毫米、400毫米、500毫米、630毫米等。PVC-U管材的长度一般为4m或6m,其他长度由供需双方协商确定。PVC排水管已被越来越广泛的运用于各个行业中,PVC排水管其最主要的材料就是...
pvc
-u
给水管
直径为140、180、225,0.63mpa的
壁厚是多少
答:
1. 对于直径为140mm的PVC-U给水管,在0.63MPa的压力下,
其壁厚为3.5mm
。2. 对于直径为180mm的PVC-U给水管,在0.63MPa的压力下,其壁厚为4.4mm。3. 对于直径为225mm的PVC-U给水管,在0.63MPa的压力下,其壁厚为5.5mm。
pvc管
规格
答:
3.32mmPVC管:外径32mm,壁厚1.8mm
,适用于低压排水管道、给水管道和通风管道。4.40mmPVC管:外径40mm,壁厚2.0mm,适用于低压排水管道、给水管道和通风管道。5.50mmPVC管:外径50mm,壁厚2.0mm,适用于低压排水管道、给水管道和通风管道。6.63mmPVC管:外径63mm,壁厚2.5mm,适用于中压排水...
pvc
-u
给水管
直径为140、180、225,0.63mpa的
壁厚是多少
答:
dn140,PN0.63MPa的PVC-U给水管壁厚为
3.5mm
。dn180,PN0.63MPa的PVC-U给水管壁厚为4.4mm。dn225,PN0.63MPa的PVC-U给水管壁厚为5.5mm
pvc给水管
的
壁厚
和压力等级如何选择?
答:
探索
PVC给水管
的规格世界 PVC给水管因其耐用性和经济性,在建筑行业中广泛应用。以下是关于不同规格型号的详细信息:公称外径与压力等级0.63MPa: 外径范围从20mm起,
壁厚
+0.3mm,压力等级
对应
外径变化。1.0MPa: 2.3mm+0.4mm壁厚,适用于更严格的管道需求。1.6MPa: 2.8mm+0.4mm,壁厚逐渐增加...
pvc
-u
给水管
直径为140,180,225,0.63mpa的
壁厚是多少
答:
根据GB/T 10002.1-2006 给水用硬聚氯乙烯(PVC-U) 管材 标准,0.63MPa的管材dn140最小壁厚为
3.5mm
,dn180最小壁厚为4.4mm,dn225
最小壁厚为5.5mm
,其他规格和压力等级的壁厚见下图:
pvc
-u管75mm工作压力为0.8mpa
对应壁厚是多少
答:
根据标准GB/T10002.1-2006《
给水
用硬
聚氯乙烯
(
PVC
_U)
管材
》规定,PVC-U管75mm工作压力为0.8mpa
对应
公称
壁厚是
2.9mm。其他压力等级可参见下图:
PVC给水管
的规格型号怎么理解呀,比如63*2.0 S16 (PN0.6MPA)
答:
意思就是口径63mm,2.0是
壁厚
,S的实际写法是SDR,和PN0.6MPA是相
对应
的,PN0.6MPA意思就是6公斤压力,重量是0.6kg每米,一条一般式4米或者6米,告诉你一条的重量,不如告诉你一米的重量实惠。