77问答网
所有问题
当前搜索:
plc的接线端子详解
请问各位大虾们,台达
plc
上各个
接线端子
的含义,还有S/S,24V,24G是什么...
答:
24V和24G是
PLC
内部电源(输出用!),S/S是输入端的公共端,高、低电平都可以,接入自己的24V就是内部供电,也可以另接开关电源更稳定
西门子
PLC端子接线
的一般原则是?
答:
1信号线接负极,公共端接正极并配有保险(熔断器)或热保护器。2输出信号最好配备独立电源。(如有AI模块也如此)3远程
接线
(大于200米)用电缆转光纤传输信号。总线组态各网口用交换机,光纤转网线用收发器。4模拟量AI/AO信号线要用屏蔽线电缆。并连接隔离变送器。5注意远距离信号传输最好用4~20mA...
plc
输出
接线
顺序
答:
如图所示,这个是西门子S7-200系列
PLC的
CPU 224的输出
端子
,根据这个可以看出
接线
顺序就是输出公共端1M和1L+,然后依次是输出Q0.0、Q0.1、Q0.2、Q0.3、Q0.4,然后还是输出公共端2M和2L+,然后依次是输出Q0.5、Q0.6、Q0.7、Q1.0、Q1.1。这就是PLC输出接线的顺序了。对于PLC看实物或者...
PLC的
外部
接线
图是什么样?
答:
如下图:欧姆龙
PLC
是一种功能完善的紧凑型PLC,能为业界领先的输送分散控制等提供高附加值机器控制;它还具有通过各种高级内装板进行升级的能力,大程序容量和存储器单元,以Windows环境下高效的软件开发能力。欧姆龙PLC也能用于包装系统,并支持 HACCP(寄生脉冲分析关键控制点)过程处理标准。
plc
输入输出是如何
接线
的?
答:
1. 输入接线(I/O模块到传感器/输入设备):a. 每个传感器/输入设备通常与
PLC的
一个输入接点相连。b. 使用正确的连接器或
端子
板将传感器/输入设备的信号线连接到PLC的相应输入模块的输入端子上。c. 注意检查并遵守PLC制造商提供
的接线
规范和极性。2. 输出接线(PLC输出模块到执行器/输出设备):a. ...
1、 在
PLC
输入/输出模块
的接线端子
里,COM端的作用是什么?输入模块的COM...
答:
8个)的其中一个端子连通,这就是公共端子。公共端接电源正极或负极(或火线、零线),具体视模块内部电路而定,而且会在随机手册中给出其
端子接线
图。输出端和输入端都有com端,但他们是相互独立的,输出端的Y1和输出端的COM1之间有电压的,电压的高低要看的输出驱动外围的工作电气元器件的电压。
三菱
plc的
x y
接线端子
是怎么接的 这里的24v是接哪里的
答:
COM 是-24V X
接线
是从COM接一根线通过触点接入X接线端上 也就是说X接线端上得到24V负极 X就得电 X指示灯就亮 24V外接传感器的供电 COM是负极 24V是正极
NPN型接近开关与
plc
怎么
接线
答:
三线制接近开关
的接线
:红(棕)线接电源正端;蓝线接电源0V端;黄(黑)线为信号,应接负载。负载的另一端是这样接的:对于NPN型接近开关,应接到电源正端;对于PNP型接近开关,则应接到电源0V端。需要特别注意接到
PLC
数字输入模块的三线制接近开关的型式选择。PLC数字量输入模块一般可分为两类:...
plc接线
注意事项
答:
①
PLC 的
接地线应为专用接地线,其直径应在 2mm 以上。② 接地电阻应小于 100 Ω。③ PLC 的接地线不能和其他设备共用,更不能将其接到一个建筑物的大型金属结构上。④ PLC 的各单元的接地线相连。( 3 )控制单元输入
端子接线
。FX 系列的控制单元输入端子板为两头带螺钉的可拆卸板,外部开关...
西门子
PLC端子
相关问题
答:
CPU226 CN AC/DC/RLY,第一个AC表示
PLC的
供电电源为交流电源,AC220V;第二个DC表示PLC的输入为直流,DC24V;第三个RLY表示PLC的输出为继电器,无源;①L1接AC220V电源的火线(棕),N接AC220V电源的零线(蓝),PE接AC220V电源的保护地线(黄绿);安全电压是36V,使用不当,220V电压当然可能导致人身伤亡(...
<涓婁竴椤
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
plc输入输出分别接什么
plc复位程序
plc的基本接线和端子功能
plc接线什么意思