plc模拟量控制电机转速程序
怎样用
PLC控制
变频器的无级调速?
答:
从而达到无极调速的目的。
PLC控制
无极调速只是用模拟量做了一串数字(变频器牌子、型号不同、数字也不同)对应10V电压变化,在
程序
中把那串变化的数字输入到电位器的输入端子上就能实现
模拟量控制
。这只是控制原理具体怎么编程,也不是1/2句说的清,找个师傅请教了 呵呵 ...
如何
控制
普通
电机
转一定的圈数
答:
3、可以采用PLC加变频器加电机编码器的双闭环控制方式。变频器采用带编码器的闭环矢量控制,变频器安装PG卡,用来采集电机的
转速
同时PG上的脉冲输出端,将编码器的脉冲数送至
PLC的模拟量
输入端,经由
PLC程序
计算编码器的脉冲数来确认电机转的圈数,当电机的圈数快达到要求的圈数时,变频器
控制电机
减速...
西门子
PLC模拟量
怎么处理的。
程序
怎么编写的?
答:
模拟量
输入:使用MOV指令,输入为AIW0或AIW6(看你
PLC
是否自带模拟量输入),输出为VW0,模拟量输出:使用MOV指令,输出为VW2,输出为AQW0或AQW6(看你PLC是否自带模拟量输入),模拟量输入输出,PLC自带模拟处理。比如输入4-20ma信号,模拟量输入通道是0-20ma,则输入信号输出到VW0,对应的为6400-32000...
西门子S7-200
PLC控制
步进
电机
运动的如何计算速度。
答:
电机
转一圈走多少米A,需要多少个脉冲数走一圈B,
PLC
输出脉冲数C 电机走的距离D 速度 E D=C/B XA E=D除以时间
plc
中的pid
控制
输出是
模拟量
,请问这个模拟量能否直接控制电动阀,如果不...
答:
这要看电动阀的型号。有些阀(调节阀)可以由AO 4-20mA电流信号驱动,有些只能是DO
控制
。后者要加伺服放大器,将4-20mA电流信号转换为
电机
正、反转控制输出。
PLC模拟量控制
变频器?是通过PID运算吗?
答:
PLC 模拟量控制
变频器是通过PLC的模拟量输出卡送出4-20mA电流来实现的。是否将用于PID,这根据你的应用需要,不一定就用于PID的,但多数可能用于 PID控制。
plc
模块中的DI/ DO/ AI/ AO/ IO分别是什么意思?
答:
PLC
模块中的DI、DO、AI、AO和IO分别表示:DI:数字输入模块,用于读取数字信号,例如来自传感器或开关的状态信息。DO:数字输出模块,用于
控制
数字信号的输出,如控制设备的开关状态。AI:模拟输入模块,用于读取
模拟量
信号,如温度、压力等连续变化的物理量。AO:模拟输出模块,用于输出模拟量信号,如控制...
控制伺服
电机
必须用PLC吗?
PLC控制
伺服驱动器,
程序
怎么编?是不是要...
答:
PLC控制
伺服,是不需要用
模拟量
的,常用的是采用脉冲控制方式;这种情况实际属于同步问题的,如果精度要求不高是可以用变频器,再加个同步控制器,用伺服+PLC比较灵活,就是需要编程,技术难度比较大点~~
西门子
PLC
如何同时
控制
伺服
电机
和步进电机?
答:
比如Y0,Y1,Y2分别对应XZC轴 ,然后Y3 Y4 Y5输出高电平或者低电平,
控制
步进
电机
的正反向(SET高电平,rst低电平)用脉冲输出命令输出(我用的不是西门子,不过应该都有这个命令),脉冲输出命令后面的脉冲频率和脉冲数量,你用数据寄存器来代表 需要多大速度,走多远,往数据寄存器里面写值就可以。你好...
西门子
plc模拟量
怎么接?
答:
西门子PLC1200的
模拟量
输入接口支持4-20mA信号,这种信号范围内的输入对应的是0-27648的数值。当传感器如压力传感器输出4-20mA电流信号,若想在
PLC程序
中显示压力值,需进行相应的处理,例如,一个0-10bar的传感器信号转换为压力值时,可通过公式10 * (PIW0 - 5530) / (27648 - 5530)来计算。这种...