77问答网
所有问题
当前搜索:
plc伺服电机控制程序
伺服电机
用
PLC
是怎么编程的。 讲解一下编程步骤。
答:
我用的是松下的
plc
---脉冲指令有 PLSH :脉冲输出指令---SPDH :位置
控制
---PWM :PWM输出指令---PLS :脉冲输出指令 SPD1 :位置控制---SPCH :脉冲输出指令(圆弧插补)---等等很多类型,根据场合使用。例:SPD1 :位置控制---1.先定义绝对或相对,方向标志-【-f0-mv,h02,dt1】2.初始速度--...
欧姆龙
PLC控制伺服电机
的
程序
答:
第一个 INI 指令:停止脉冲输出端口0的脉冲输出,使该端口对应的私服
电机
停转。第二个 INI 指令:改变端口0的脉冲输出的当前值,最新值在D10 D11 中指定。(注:该指令只在 第一个@INI指令执行后才能执行,否则,会发生错误!)第三个 PRV 指令:读取端口0的脉冲输出当前值,并把当前值(PV值)...
谁能给一个三菱
PLC控制伺服电机
的
程序
案例
答:
3.Pr40---指令脉冲输入选择,默认为光耦输入(设为0)即可。也就是选择3(PULS1),4(PULS2),5(SIGN1),6(SIGN2)这四个端子输入脉冲与方向信号。4.Pr41,Pr42---简单地说就是
控制伺服电机
运转方向。Pr41设为0时,Pr42设为3,则5(SIGN1),6(SIGN2)导通时为正方向(CCW),反之为反方向(CW...
plc控制伺服电机
正反转的简单
程序
答:
一个指令就可以了,相对定位指令DRVI K10000(脉冲数) k1000(频率) y0(脉冲口) y3方向口,,当然还有绝对定位DRVA,以及PLSY,等。
东元
plc
驱动
伺服
指令是什么
答:
东元
plc
驱动伺服指令如下:1、使用Pulse/Direction接口的伺服,可以通过
PLC
输出脉冲信号来
控制伺服电机
的位置和速度。在东元PLC中,可以使用PULS/DIR指令来控制伺服电机的运动,例如:PULS/DIRM1000K100S1000,其中M1000表示控制的伺服电机编号,K100表示设置电机的运动模式,S1000表示设置电机的运动速度。2、使用...
三菱
PLC
FX3U的一个
控制伺服电机
的
程序
,求大家帮忙看下,本人在调试的时...
答:
3、SET指令用在步进STL S? 时,SET置位到下一步时(如SET S21),同时会复位本步(如RST S20)
程序
分析:从20步开始时M50驱动(建议你直接用S20常开代替M50);M50(NO)→X003(NC)→M2(NO)→M51(NC)→ 输出脉冲 本段看起来好像没问题,但是如果X003动作后,脉冲输出的条件没有...
用
PLC控制伺服电机控制
的
程序
答:
1 简单的用法就是一边输出脉冲,一边读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),根据这个脉冲调整输出脉冲。这种用法用
PLC
的高速计数器就行。2 还可以通过AD输出模拟信号,然后读反馈回来的反映运转情况的脉冲(或模拟信号),这种方法一般用在单片机
控制伺服电机
中,比较灵活,可以脉冲和模拟信号混合使用...
西门子
plc控制伺服电机
的方法及举例(最好带有梯形图讲解)
答:
4、
程序
步(Traversing Blocks): 共64个程序步,可自动连续执行一个完整的程序,也 可单步执行。5、直接设定值输入/手动设定值输入(Direct Setpoint Input/MDI):目标位置及运行速 度可由上位机实时
控制
。S120中回零有三种方式:● 直接设定参考点(Set Reference): 对任意编码器均可。● ...
用三菱
plc程序控制
松下A5
伺服电机
的正反转,急救,谢谢各位哦
答:
正转:DDRVI S1 S2 Y0 YN(其中S1是速度,S2是距离,Y0 是脉冲,YN是方向)反转的话就将S2的正数改成负数
三菱
PLC控制伺服电机
的转速定位
程序
答:
加减速直接MOV D8348 D8349就行了 触摸屏输入距离的话就是位置
控制
了 drvi drva就行了,归零用DSZR 输入的只能是脉冲 具体换算还要你软件执行。超过65535的用32位的。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
伺服电机PLC指令
西门子plc伺服电机控制程序
PLC控制伺服的过程
伺服马达plc控制程序设计
步进电机plc200编写
plc伺服电机控制程序好学吗
plc怎么控制伺服驱动器
三菱plc脉冲+方向编程方法
plc控制伺服驱动器回原点