77问答网
所有问题
当前搜索:
pcb的1mm耐压是多少
pcb
上220VAC交流电压之间的爬电距离一般取
多少
?
答:
内层,一般15mil都能满足1500Vac,也就是0.38
1mm
;推理2mil就能满足220Vac,但是
PCB
供应商制板能力有个最小线距要求,一般最小可以做到4mil,按4mil 也就是0.
1mm
设计就可以;外层,有绿油覆盖的情况下,爬电距离不一定是线性的,数据有些随机性,也就是说可能1mm能满足1500Vac,但是2mm可能也只能...
PCB
经过焊接后打500V高压通不过
答:
焊接后的
pcb板
一定要清洗干净,干燥后涂复绝缘清漆,绝缘清漆最好能真空加热固化。也可以用“702”硅胶胶封,
1mm
的爬电距离要耐500V,设计上有些问题。国家有关标准有个数据:若电压峰值550 V,电气间隙7mm,浇封化合物2.7mm,固化绝缘1.4mm,涂层下爬电6mm。补充:如果500V是工频
耐压
,实际工作电压...
PCB板
最大能承受
多少
的电压和电流?
答:
当然可以承受220V电压了,不过对于高电压大电流的
PCB
制板,注意导线的宽度尽量放大点就好了。还有,220V和24V也是可以做在一块PCB上,布局布线时注意隔离开一定距离即可。
pcb板中 1mm
线宽能承受多大电流
答:
1.线宽和线距是两个不同的概念;2.可以借助水管来理解这个概念,pcb板好比在一个黄土地上要铺水管。线宽,是指水管的粗细,线越宽,能通过的电流越大,但是,占用的空间也越大。线距,两个水管的距离,不能太近,太近的话,不好挖沟放水管。3.前边只是举个例子,官方解释是这样的:
pcb板是
印...
为什么220V安规零线火线
PCB
走线要3MM以上间距?
答:
1206的贴片是不会满足安规距离要求的 高压贴片电容1206 104/1KV 两个焊盘距离才1mm,
说明PCB1mm间距可以耐压1KV(不知道这样理解是否有不对的地方
)。。所以有疑问,为什么安规还要规定,220V的零线火线距离PCB走线还要3MM以上?220V滤波后也才330V,而1206焊盘间距,都可以耐1KV了。。
PCB板
线之间
耐压
距离的具体算法。1KV大约1.5mm 是怎么算出来的?
答:
具体怎么算不知道,
PCB
材质不同
耐压
也不同吧,不过 我所经手的机车产品中,有涂覆工艺的背板PCB线间距离40mil=
1mm
,打耐压:交流1KV,1分钟,能通过
想了解
PCB板中
铜箔厚度的过载电流关系
答:
有结构壳体压在这里也会引发短路。严格来说,
1mm
=1A是比较合理的,所以10mm铜宽是肯定无法满足20A电流的,一定要加宽至20mm以上(空间不允许也可以通过多层覆铜用大量过孔换层来实现,也总比露铜皮要好),铜厚的话,如果你的叠层设计允许,建议加大到2oz制作(其它走线的线宽也需要加粗)...
pcb
图线宽1mil可通过多大电流?
答:
1.一般
PCB板的
铜箔厚度 为35um,线条宽度为
1mm
时,那末线条的横切面的面积为0.035平方毫米,通常取电流密度30A/平方毫米,所以,每毫米线宽可以流过1A电流。1Mil=千分之一英寸,约等于0.00254厘米=0.0254毫米 那么则是0.0254A 的电流。1MIL的线宽太小了,一般可以设置为10,还有看你是什么信号...
请问
PCB
电路覆铜的宽度和电压电流的比例关系是什么?
答:
铜箔的宽度只与电流有关,与电压无关。
1mm
铜箔可通过1A电流,如果电流很大,不建议大幅度增加铜箔宽度,可以在铜箔中间镀锡。电压高的话,只需增加与邻近铜箔的距离,无需调整铜箔宽度,必要时可以在覆铜板上开槽以增加
耐压
强度。
请问谁知道
PCB板中1MM
宽的走线能过多大的电流?计算公式是什么?
答:
4、网上经验公式:对于1oz的印制板,
1mm
线宽通过电流的经验值约为1A。但不是说2mm,1oz或1mm,2oz的板就能走2A的电流,因为这里是非线性的关系。5、有些不怕烫的公司会按照1楼所说,1oz/1mm走3A的电流,不过个人不推荐这么做。6、国防工业出版社曾经出版过一本关于电子电路抗干扰技术的书,里面提到...
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
涓嬩竴椤
灏鹃〉
其他人还搜
pcb上1mm间距电压
pcb板的耐压参照标准
pcb1mm间距耐压
pcb层间绝缘耐压标准
PCB板耐压距离多少1KV
1mm电气间隙能承受多大耐压
PCB耐压4KV需要多大距离
PCB内层耐压怎么计算
2mm厚PCB耐压