答:
MPI
是多点
接口
的简称,MPI是不需要软件支持的,它在PLC只能实现少量的数据交换,MPI的物理层是RS-485。MPI和
DP
都是PROFIBUS,底层都是485,只是MPI不开放,DP开放。MPI是上位机,电脑编程,柜子和柜子之间使用的,PROFIBUS DP这是西门子的现场总线。
...台电脑用cp5611卡与PLC300的
dp接口
连接。(
mpi接口
被占用
答:
选项-设置PC/PG
通讯电缆,一头
MPI
一头
DP
,怎么连接
答:
MPI DP
物理上都是485 ,只是协议层不一致,你直接连接上没问题,数据通讯实现不了。
西门子PLC CPU型号的
接口
315-2DP和315-2PN/
DP
答:
2DP就是有两个
DP接口
,2PN/DP就是有一个以太网接口和一个DP接口共两个接口。300的编程口是
MPI
,总线通讯接口是DP,这个是分开的,PLC上面标出来的,不能混了。德国西门子股份公司创立于1847年,是全球电子电气工程领域的领先企业。西门子自1872年进入中国,140余年来以创新的技术、卓越的解决方案和产品...
西门子S7-200内置RS485接口与EM277的
DP接口
有什么区别?
答:
通讯端口协议,大致分成三类:串口,现场总线,以太网。其中串口和现场总线的通讯端口一样,都是D9型,以太网端口就是网口。不同德通讯协议彼此不兼容,一个端口,不能既当串口又当现场总线。所以,西门子S7-200自带的RS485,是串口通讯,EM277是PROFIBUS-
DP
/
MPI
,是现场总线通讯,不是不想集成,是没法...
西门子plc中port0与
dp接口
的区别
答:
不一样,PORT1或者PORT0都是485
接口
,
DP口
和485不同,如果S7-200想要使用DP通讯的话,需要添加DP通讯模块。
西门子400PLC,CPU EXTF和BUS2F灯报警,下面挂12路子站,子站5,7,8,9...
答:
S7-400,EXTF,红色,外部故障;BUS2F,红色,
MPI
/PROFIBUS
DP接口
2的总线故障;建议检查一下DP总线。如果所说的5,7,8,9,10,13,14子站均在总线末端,那么检查之前一个站的DP总线适配器是否出了问题(终端电阻的拔码是否在正确的位置,总线中间一般是OFF)。西门子400PLC,CPU EXTF灯亮表示检测到外部...
请问西门子的PLC S7-300的CPU 314C-2DP的
MPI口
能做串行通信吗?_百度...
答:
315-2DP没有
MPI口
,两个都是
DP口
,你的编程电脑串口那边随便接一个DP口都可以。
mpi
实现通信要用什么mpi
答:
和上位机进行
MPI
/
DP
通信,上位机要么安装了CP系列的通信网卡,然后使用普通的通信线,要么使用专用的适配器,包括PC适配器(一端接PLC,一端接PC电脑的RS232),和USB适配器。6个MPI调用
接口
:1.
mpi
init()初始化MPI执行环境,建立多个MPI进程之间的联系,为后续通信做准备。2.mpi finalize 结束MPI执行...